我单位维修路灯的电工。在维修路灯时,碰到有的路灯杆上的零线断了,又不好接的时候,经常把零线直接接到路灯杆子上,用路灯杆子(路灯杆有接地线)作零线使用。请教大家,这样做是不是很危险?都有那些危害??
我单位维修路灯的电工。在维修路灯时,碰到有的路灯杆上的零线断了,又不好接的时候,经常把零线直接接到路灯杆子上,用路灯杆子(路灯杆有接地线)作零线使用。请教大家,这样做是不是很危险?都有那些危害??
2楼
这是规范禁止的,若灯杆接地不好灯杆电压将超过安全电压,会发生触电伤亡事故。
回复
3楼
什么情况下灯杆会产生接地不好的情况?
灯杆接地不好,电压是不是也不稳定?
回复
4楼
灯杆接地不好就是无法形成零线回路,即灯杆变成火线,人接触到灯杆即被电击(电通过灯杆流向人体再到大地),人就触电发生事故。
回复
5楼
千万不可,这样会造成灯杆串入很高的电位,对人体造成安全威胁.
回复
6楼
补充一点,如果你们的路灯照明控制开关带漏电保护,那么肯定会跳,因为零序电流互感器的电流会远远超过30毫安
回复
7楼
规范禁止用一线一地制给设备供电.电流越大灯杆对地的电压也越大,人接触到灯杆即被电击,同时负载得到的电压也越小.
回复
8楼
路灯所人都不听我的,我看快出事故了!!!!
回复
9楼
他们也太不负责人,等哪天真出了事,会都傻眼的!
回复