CT二次侧开路探讨
ycwyp2000
ycwyp2000 Lv.4
2007年04月28日 12:39:24
来自于电站工程
只看楼主

各位同仁,现在在CT的使用中,二次绕组一般有两个或者更多,二次中的一个绕组开路,其他绕组是闭合的情况下,这个开路的绕组会产生高电压?或者让其他绕组按照比例分担开路绕组的电流?有没有哪位同仁可以提供一下经验.

各位同仁,现在在CT的使用中,二次绕组一般有两个或者更多,二次中的一个绕组开路,其他绕组是闭合的情况下,这个开路的绕组会产生高电压?或者让其他绕组按照比例分担开路绕组的电流?
有没有哪位同仁可以提供一下经验.
免费打赏
chj_wu
2007年04月29日 00:06:36
2楼
一般情况下CT不允许开路运行,二次侧应予以短接,除非CT的二次绕组是带有分接抽头的,当某一分接头接有设备时,另一分接头可以开路
回复
bingjinyub
2007年04月29日 15:03:12
3楼
据说会产生高压 但具体有多少 怎么计算还搞不清楚,一样在这里请教各位大大了 产生高压有多高
回复
gdhflhj
2007年04月29日 16:12:15
4楼
楼主,你能否理清CT和PT的原理是关键所在。
回复
互感器
2007年04月29日 19:11:02
5楼
各绕组都有独立的铁芯,所以其它绕组闭合并不会阻止开路绕组产生峰值高压。
回复
ycwyp2000
2007年04月30日 08:46:48
6楼

感谢互感器的回答,又长了点见识。以前一直认为多二次绕组的互感器公用一个铁芯,于是有了上面的疑问。
顺便请教一下:二次侧有多个绕组的时候,是每个绕组都有自己单独的铁芯吗,什么地方可以查找到相应的规定或者说明吗?谢谢
回复
sunbird520
2007年04月30日 09:16:51
7楼
一般情况下CT不允许开路运行,二次侧应予以短接.
回复
iask
2007年04月30日 10:59:52
8楼
1、二次侧有多个绕组的时候,是每个绕组都有自己单独的铁芯吗,什么地方可以查找到相应的规定或者说明吗?
在系统图中画法是什么样的?用在什么场合?
2、有没有公用铁芯的情况?如果有,在系统图中画法什么样的?什么情况下用?
回复
gbao682
2007年04月30日 12:42:50
9楼
搬个凳子来接着看!
回复
zzbrd
2007年04月30日 14:52:20
10楼
CT二次开路主要使线圈磁场能量无法维持,向电场转换,在二次绕组侧产生高压,CT变比越大,电压越高
回复
互感器
2007年04月30日 19:30:46
11楼
现在电力用互感器,基本上没有多绕组共用一个铁芯的了。
回复

相关推荐

APP内打开