现有一县级医院门诊楼,五层,每层1800平米左右,没看到相关的报警规范,不知道有谁看到,要不要做报警,急!!!
要设置自动报警
诊室走廊都得设。
见《火灾自动报警系统设计规范〉200床及以上的病房楼,每层建筑面积1000平米及以上的门诊楼,属一级保护对象。
必须设。
一级保护对象,按附录设置探测器,但医院中的联动内容更要注意,尤其是在非典以后.
另外,某些放射线检查室内不让装探测器,怕干扰仪器工作.