自吸泵图片三张
pxp_ren
pxp_ren Lv.3
2007年04月28日 11:04:50
只看楼主

自吸泵,型号忘了,进出水DN80,一备一用,泵前加药两道,目前加一种,

自吸泵,型号忘了,进出水DN80,一备一用,泵前加药两道,目前加一种,
免费打赏
mcfseaman
2007年05月01日 09:00:33
12楼
想知道你是怎么将铁管和那PVC管连接的,那涂的是什么东西?
回复
chinayzb
2007年05月04日 09:16:03
13楼
上面两个泵,起码泵的吸入管就应该单独设置吸入管,还有泵出口建议设单向阀,,泵出口建议预留500以上的直管.
蝶阀加在立管上.
回复
kede-1
2007年05月05日 09:21:30
14楼

单向阀一定要加的,如果蝶阀关不死的话,就比较麻烦了.
回复
onlybrook
2007年05月05日 15:28:45
15楼
1.管件和管件不要直接焊接,至少要有一定距离的短节,这些规范里面都有的。
2.而且泵安装规范里也有说明就是泵的出口必须要有1米长的直管,之后再变向。
3.电气规范里也有电缆套管人容易损坏的地方必须采用金属管。
4.一用一备应该是完全独立的安装管道
5.不同材质的管道连接最好采用法兰;
6.三通上面居然开孔,管件一般是不能改变的。
7.看塑料管材好像是PVC,最好采用PPR管,而且管道的支架都没有!
唉!
问题实在是太多了!至少还有四处有问题!
回复
zfhb92
2007年05月06日 13:53:18
16楼
出口不需要变径吗?
回复
fjqdyx
2007年05月07日 11:19:18
17楼
管中窥豹就发现这么多问题。

1、加的什么药,用胶皮管合适?
2、这儿控制水量采用碟阀合适吗?
3、泵的进出水管全是丁字型安装,这样水头损失等考虑过吗?怎么样安装好呢》

几个拙问。抛砖引玉而已
回复
shaofuan
2007年05月07日 18:24:08
18楼
实际施工和理论设计是有区别的,而且很大,不过这个工程真的不是太好.
回复
jin_0121402
2007年05月08日 08:10:39
19楼
楼主介绍一下实际使用情况呢~谢谢
回复
njyhb
2007年05月08日 09:13:13
20楼
施工水平粗糙,马虎
不求审美观 
看下面的PVC管 多弯了两个弯
就非常难看了
回复
jijiji-123
2007年05月17日 22:03:12
21楼
这泵在出口没有回止回阀、压力表、加药管的位置也值的商量!
止回阀、压力表一定加!!要不后面很麻烦的!!!
回复

相关推荐

APP内打开