请问在PKPM中电梯机房的荷载是怎样输入的,内部结构构件是怎样布置的?谢谢!我做的是一个2300开间2400进深,电梯重1000kg。两台电梯并列布置。
请问在PKPM中电梯机房的荷载是怎样输入的,内部结构构件是怎样布置的?谢谢!我做的是一个2300开间2400进深,电梯重1000kg。两台电梯并列布置。
2楼
板厚120mm;q(恒荷)=4.5KN/方;p(活荷)=7KN/方
理由见《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001
回复
3楼
还有集中荷载要输入到次梁上面,楼面荷载就照楼上的输入、
回复
4楼
别忘记顶部吊勾荷载
回复
5楼
很难布置
又没有到机房去看看!
有集中荷载
又有集中荷载
回复
6楼
电梯机房活荷查荷载规范 7KN/m2,荷载较大是因为上有设备,所以机房底板板厚较大,可取150mm~180mm,且配通筋。
而机房顶板相应吊钩处要设梁,来承担吊钩荷载。电梯重1000kg不是吊钩荷载,要查相应的电梯样本才能准确。
回复
7楼
看了楼上朋友的回帖,好像有点眉目了
正在饭店工程,第一次做电梯,正是一头雾水呀
回复
8楼
6楼的亲说得很详细,看了受益匪浅,感谢至极!
回复