关于箍筋根数的争论
powerjiao
powerjiao Lv.3
2007年04月27日 22:08:07
来自于建筑施工
只看楼主

在双方对钢筋量时经常遇到这样的问题:梁、柱的箍筋和板的受力筋是加一向上取整还是四舍五入取整?如果遇见钢筋量很大的工程,这部分的钢筋差值是很惊人的。我查遍图籍没有说明,请教大家实际施工下料中,这样情况怎么处理!

在双方对钢筋量时经常遇到这样的问题:梁、柱的箍筋和板的受力筋是加一向上取整还是四舍五入取整?如果遇见钢筋量很大的工程,这部分的钢筋差值是很惊人的。我查遍图籍没有说明,请教大家实际施工下料中,这样情况怎么处理!
免费打赏
powerjiao
2007年04月27日 22:40:30
2楼
还是向上取整+1是对的,把箍筋在构件里的位置分成三种,一个是A起始箍筋(1个),B中间段箍筋(N个),C终边箍筋(1个)。向上取整后的箍筋数包括A+B,取整后加一就是加的C。
回复
cjq002
2007年04月28日 21:56:32
3楼

支持二楼说法!
回复
muziriyue009
2007年04月29日 12:42:23
4楼
是这样的,但是施工中,你对下就可以去掉不整的一个,如果间距影响不大的情况下
回复