我们单位化验室的漏电保护器老跳.我仔细检查了下,也不是短路,不知道是什么原因.
我们单位化验室的漏电保护器老跳.我仔细检查了下,也不是短路,不知道是什么原因.
2楼
把零线从保护器上去掉,直接接入电路,应该就可以了,试一下
回复
3楼
可能是零线接地了,因为接地泄漏电流较小且不稳定,所以不定期跳闸,查找时断开进户电源和零线,用500V摇表测一下户内线路绝缘
回复
4楼
可能线路接头处受潮绝缘不好漏电,测一下绝缘。
回复
5楼
对于二楼的说法,我不敢苟同.如果把零线从保护器上移开,那么还起到漏电保护的作用吗?
回复
6楼
先断开负载,试验漏电开关,如果还跳,可能是开关有问题.正常的话就有可能是下端有漏电流了,那就要仔细检查了,在用摇表检查吧.
回复
7楼
通常是被保护线路漏电。如果漏电保护器有过电压保护功能,电源质量不好时,保护开关也会动作。
回复
8楼
对于二楼的说法,我不敢苟同.如果把零线从保护器上移开,那么还起到漏电保护的作用吗?
回复
9楼
应该是漏电开关的漏电电流大于最小不跳电流了,用摇表打一下地线与相线和零线的绝缘是否有问题。
回复
10楼
泄漏超标,应当检测绝缘
回复
11楼
回复