漏电保护器老跳.找不到原因.求电工师傅们帮助下!
fiskerandpotti
2007年04月27日 19:19:21
只看楼主

我们单位化验室的漏电保护器老跳.我仔细检查了下,也不是短路,不知道是什么原因.

我们单位化验室的漏电保护器老跳.我仔细检查了下,也不是短路,不知道是什么原因.
免费打赏
bbyl2
2007年04月27日 20:01:38
2楼
把零线从保护器上去掉,直接接入电路,应该就可以了,试一下
回复
dd99jj
2007年04月27日 21:04:09
3楼
可能是零线接地了,因为接地泄漏电流较小且不稳定,所以不定期跳闸,查找时断开进户电源和零线,用500V摇表测一下户内线路绝缘
回复
yang.2789
2007年04月30日 23:00:49
4楼
可能线路接头处受潮绝缘不好漏电,测一下绝缘。
回复
wydq2006
2007年06月22日 19:41:36
5楼
对于二楼的说法,我不敢苟同.如果把零线从保护器上移开,那么还起到漏电保护的作用吗?
回复
duanjiantcl
2007年06月23日 11:59:57
6楼
先断开负载,试验漏电开关,如果还跳,可能是开关有问题.正常的话就有可能是下端有漏电流了,那就要仔细检查了,在用摇表检查吧.
回复
bzb2141@co163
2007年06月23日 13:19:14
7楼
通常是被保护线路漏电。如果漏电保护器有过电压保护功能,电源质量不好时,保护开关也会动作。
回复
yxiaofeng07
2007年06月26日 15:07:23
8楼
对于二楼的说法,我不敢苟同.如果把零线从保护器上移开,那么还起到漏电保护的作用吗?
回复
会飞的海豚
2007年06月26日 15:26:54
9楼
应该是漏电开关的漏电电流大于最小不跳电流了,用摇表打一下地线与相线和零线的绝缘是否有问题。
回复
yaojinbei
2008年01月16日 12:36:01
10楼
泄漏超标,应当检测绝缘
回复
yu5222410
2009年09月11日 10:30:32
11楼
向你推荐一个网站 www.djgdjk.com 里面的学术论文,演示说明,产品说明等。相信也许能够帮助你。
回复

相关推荐

APP内打开