低压配电线路设计中,在何种情况下,考虑用四级开关-->liangjie转移
hcze
hcze Lv.3
2004年07月29日 19:41:22
只看楼主

谢谢!

谢谢!
国永
2004年08月18日 15:54:00
2楼
最好不要用4极开关。能用三极开关的决不用四极开关。四极开关只有在末端需要用漏电开关的时候,而且是三相不对称负荷的时候,零线要有工作电流的时候,此时才考虑用四极漏电开关。一般情况下,用四极开关只有坏处,没有好处。记住,能不用尽量不用四极开关!
回复
tomasy
2004年08月19日 11:12:00
3楼

个人认为在下列情况下,考虑用四级开关:

1.总进线开关。

2.双电源切换的开关。

3.馈出回路带有单相设备的四极漏电开关。

4.需要具备隔离功能的配电箱进线开关。

回复