请教一下,三级钢是不是一定要采用直螺纹套筒连接,而不能采用闪光对焊?有相关的规范要求吗?
请教一下,三级钢是不是一定要采用直螺纹套筒连接,而不能采用闪光对焊?有相关的规范要求吗?
2楼
25以上的宜采用直螺纹,
我工程上主体结构基本上都是用三级钢,20以下,用电渣压力焊;25以上直螺纹;
回复
3楼
规范规定25以上的用直螺纹连接,小于25的横向受力筋用闪光对焊,纵向受力筋用电渣压力焊。二级三级都符合以上规定
回复
4楼
规范上的大于25宜采用直螺纹套筒主要是从成本角度考虑的,大于25采用搭接比较浪费钢筋。并没有说大于25一定要采用直螺纹连接。
回复
5楼
没有这样的规定,在03G101-1中只有大于等于d28的才不宜搭接连接,d28的可以对焊的。
回复
6楼
据我所知是不能用普通焊接的,规范我没找到,但一开始就不准焊
回复
7楼
我这里也遇到过这种问题,最后采用直螺纹连接的,规范倒没有规定不能对焊,但直径在大于25后,对焊比较困难,所以采用直螺纹比较省工,省力。。。。。(仅供参考)
回复
8楼
规范中绑扎、机械、焊接三种连接方式都允许,但要注意混凝土结构施工质量验收规范“5.4.1纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求。”这句话的前提是设计要求。
回复
9楼
三楼,纵向钢筋怎么能用电渣压力焊,你也不看看规范!!
回复
10楼
好象在梁筋里,大于25的宜采用机械连接.对焊是不允许的,可以才用双面及单面焊.
柱子那只有大于25的宜采用机械连接,还有钢筋直径级别差两级的不能采用电渣压力焊.
回复
11楼
三级钢筋18以上的最好采用直螺纹连接,采用闪光对焊,合格保证率比较低。我做过的工作中,有时为了节约接头,和钢筋,采用闪光对焊,但是在接头检验的时候,经常有不合格的。钢筋师傅都说三级钢闪光对焊很不好撑握,因为它的硬度比较大。
回复