热负荷280万大卡/h,供水温度60,回水温度50,压力3Kgf/m2,汽水热交换器蒸汽耗量多少??麻烦告诉我计算方法,,谢谢!!
热负荷280万大卡/h,供水温度60,回水温度50,压力3Kgf/m2,汽水热交换器蒸汽耗量多少??
麻烦告诉我计算方法,,谢谢!!
2楼
求救啊,,各位大侠!!!
回复
3楼
你要给出来现在的高温高压蒸气的供,回温度和压力才能计算
回复
4楼
但是我觉得把大卡先换成KJ,,然后用G=3.6Q/r,,就应该能够得出来啊,,r是3公斤压力下的汽化潜热,,但是算出来只有5.2g,,太小了,,我觉得一般来说应该60万大卡就有1T的样子,,但是始终算不了那么多,,请继续指教,,谢谢!!!
回复
5楼
你的蒸汽耗量大约为5.5t/h;计算方法如下:280*10000kcal*4.18kj/kcal/2135kj/kg(3kg蒸汽的潜热)=5.48t/h;如果还有什么问题,可以发到我的电子邮箱:fanxiaoqi@vip.sina.com
回复
6楼
非常感谢,,我重新计算了一下,,原来是我大卡换算焦耳的时候换算错了,,算出的答案和5楼的大哥一样,,当时计算的时候就是供回水温度把我麻痹了,,总觉得条件是不是给多了,,不过还是非常感谢5楼的大哥,,拜一下!!
回复