PKPM中圈梁要不要输入
徐朝阳
徐朝阳 Lv.7
2007年04月26日 22:51:16
来自于砖混结构
只看楼主

PKPM中圈梁要不要输入,输入和不输入好像计算结果不不样呀

PKPM中圈梁要不要输入,输入和不输入好像计算结果不不样呀
免费打赏
wmhlghlove6
2007年04月27日 10:02:18
2楼
不要输入!因为在pkpm中它不参与计算,构造柱要输入,因为它和墙体共同作用参与计算!我个人是怎么作的!
回复
jasonlee131
2007年04月27日 15:16:36
3楼
圈梁输不输入好象对结果没什么影响吧
回复
ggmouse568
2007年04月28日 00:35:17
4楼
我不输入,只是在墙体局部受压计算不满足时再输入
回复
lgyhk
2007年04月28日 18:02:27
5楼
圈梁是不需要输入的.它是个构造规定.不参与计算的.如果输入了,PKPM会认为是受力的梁.
回复
158854872
2007年04月28日 19:39:05
6楼
不要输入
回复
徐朝阳
2007年04月29日 12:26:54
7楼
谢谢了,以后建模就不输入圈梁了,反正对计算结构没有影响
回复
wybgyt
2007年04月30日 16:25:38
8楼
不需要输入 圈梁不参与计算 那只是构造要求
回复
zhbp
2007年04月30日 16:56:30
9楼
不用输入,不过如果要求画圈梁布置图,输入会大大节省时间,无需重新画
回复
yangyang7319630
2007年04月30日 17:03:31
10楼
增长了见识,我原来都是输入,以后不输入了
回复
xiaoleng
2007年04月30日 18:00:31
11楼


支持!
回复

相关推荐

APP内打开