最近看到一台西开公司GIS六氟化硫开关铭牌上有一操作顺序:C-CO-180。。。具体内容忘记了,请教是什么意思?
最近看到一台西开公司GIS六氟化硫开关铭牌上有一操作顺序:C-CO-180。。。具体内容忘记了,请教是什么意思?
2楼
具体操作顺序是这样的:0-0.3s-C0-180C-C0
请教是什么意思?
回复
3楼
最想知道的是180是指自动装置重合的时间(如储能)还是手动合闸的时间?
回复
4楼
合闸-分闸0.3秒后-合闸-分闸(有可能自动重合不成功)这个阶段后,开关想再次合闸,需等180秒后才能合闸.然后又可以合闸-分闸0.3秒后-合闸-分闸。之所以要等180秒,是由于开关本身的储能情况和气体经来灭弧后的条件来决定的,因为开关储能这个问题不必解释了,气体灭弧条件,是因为气体经过几次的灭弧后,弧光的热量使灭弧气体的灭弧质量下隆,所以等待一段时间后,等气体灭弧质量恢复后,可再次合分开关。
回复