◆电梯机房的照度问题◆
玄黄
玄黄 Lv.8
2004年07月27日 17:36:30
只看楼主

电梯机房的照度规范要求地面不低于200LX。机房控制柜处要求这么高还能理解,所有地方均要求达到200LX,有必要吗?一般控制柜不会放在井道正上方,因为结构楼板有凸起,控制柜靠近配电柜。局部保证200LX可不可以???

电梯机房的照度规范要求地面不低于200LX。机房控制柜处要求这么高还能理解,所有地方均要求达到200LX,有必要吗?一般控制柜不会放在井道正上方,因为结构楼板有凸起,控制柜靠近配电柜。局部保证200LX可不可以???
免费打赏
hdq
2004年07月28日 00:36:00
2楼
另有一问题,安全电压下,井道照明的照度不低于50lx如何实现?,难度可不小,大家发表一下意见
回复
arthur@dq
2004年07月28日 14:35:00
3楼

回2楼

前一阵审图公司给我提了这个意见,我按规范要求每隔7米设一盏灯,他说不行,他认为选60w灯泡每隔3m设一盏灯

能达到要求,我未验算按他的要求改了。

回复
不很懂
2004年07月28日 22:51:00
4楼
我同意楼上原来的做法
回复

相关推荐

APP内打开