35kV断路器出线的问题,急!
zslsxx
zslsxx Lv.2
2007年04月26日 14:08:35
来自于断路器
只看楼主

我现在遇到一个问题,请教一下。一个35kV变电站,有一台进线开关,一台主变出线开关,一台出线开关,如果出线开关有一相出现接地,进线开关和出线开关都可靠跳闸,而另一台主变出线开关却出现炸裂。请帮忙分析一下原因。主变出线受出线开关的影响吗?

我现在遇到一个问题,请教一下。

一个35kV变电站,有一台进线开关,一台主变出线开关,一台出线开关,如果出线开关有一相出现接地,进线开关和出线开关都可靠跳闸,而另一台主变出线开关却出现炸裂。请帮忙分析一下原因。
主变出线受出线开关的影响吗?
免费打赏
hkshaochanggen
2007年04月26日 18:16:45
2楼
我有几个问题,请先介绍一下:
1 断路器是采用什么断路器,其参数三台相同吗
2 三台开关的操作顺序,主变出线开关出现炸裂是在开关进行分闸操作时还是没有操作。
3 进线开关和出线开关都可靠跳闸后,PT有谐振的记录吗,避雷器有动作的记录吗?
回复
zslsxx
2007年04月27日 10:12:42
3楼
1、断路器是ZW7-40。5型的,并且参数相同。
2、三台开关的操作顺序相同。主变出线开关是在开关没有操作时炸的。
3、避雷器有动作的记录。

你有信箱吗,我把图片发到你信箱里你帮我分析一下好吗?
回复
hkshaochanggen
2007年04月27日 12:13:20
4楼

以发消息给你,我们共同探讨。