超高层防排烟分段问题:高规上有超32层要分段送风。1.排烟是否也要分段?2.防 排烟井能否穿越避难层?

超高层防排烟分段问题:高规上有超32层要分段送风。
1.排烟是否也要分段?
2.防 排烟井能否穿越避难层?
免费打赏
toplhc
2007年04月26日 17:31:33
2楼
还没遇到过超高层,都想做一个,不敢妄断。从我理解的规范上看觉得排烟不同于加压送风,排烟最多考虑两个防烟分区同时使用问题,个人认为不需要分段;防排烟井可以穿越避难层

另外,也希望定论后跟我们说说实际做法

回复
blackeye
2007年04月26日 19:48:08
3楼
1)超高层建筑一般设有避难层。垂直方向的走道排烟系统、加压送风系统、以及其他送排风系统,通常都以避难层为界分段设计。比如说,一个40层的超高层,可能会设置两个避难层,分别在14层、28层左右(高规规定了两个避难层之间不超过15层)。那么排烟系统就应该是地下室到14层做一个系统,15-28层做一个系统,29-40层做一个系统。
2)能不能地下室到28层连起来做一个系统呢?我想,加压送风系统肯定不能这样做,因为防烟楼梯间在避难层是分隔开的,14层以下的楼梯间和15层以上的楼梯间必须做两个独立的加压送风系统。但是排烟系统是不是可以只做一个?我暂时没找到相关的规定,不过我还是倾向于不要跨越避难层。超高层都是极其强调消防安全措施的重要建筑,排烟系统应当保障尽可能多的楼层的安全。28层以下做两个排烟系统,可以至少为4个楼层同时排烟,肯定比只为两个楼层排烟要安全。
3)但是——我查了手边一些资料,发现也有走道排烟系统跨越了避难层的个别案例。其原因,主要是因为排烟风机安装在避难层,有时和加压送风的进风口太近,安全距离无法保障,所以有的设计是把排烟风机一直做到楼顶。不过这样做,单个风系统很可能突破了32层的限制,估计需要消防部门特批。
回复
wgj1207
2007年04月26日 19:55:49
4楼
呵呵。楼上的讲的很好,学习了.
回复
ytk1979
2007年04月27日 01:23:05
5楼

以后记得常来哟!
回复
sword9331
2007年04月27日 13:43:11
6楼
我也想问一下,有个33层建筑,不超过100m,对于加压送风分段设计,是不是说,加压送风井不能再是一个一通到底,必须2个系统各自独立,各自用各自的送风井?如果是一个竖井,中间隔开,上部从上往下送,下部从下往上送,是否可行?谢谢
回复
toplhc
2007年04月27日 14:37:42
7楼


是的,从中间隔开。上面的风机置于屋顶,下面的放在裙房或者一层地面等
回复
fancoil
2007年04月27日 15:39:20
8楼

这个问题规范规定的莫名其妙。
回复
sunyuanwei
2007年04月28日 20:38:30
9楼
加压送风的分段
竖向的防排烟要看计算面积,然后划分防火分区
回复
abbsmm
2007年04月29日 11:41:27
10楼
谢谢!!
回复
blackeye
2007年04月29日 12:49:12
11楼
补充几句:
假设某超高层的裙房为6层,系大空间,无内走道,内走道排烟系统从7层开始做。如果总楼层数为38层,那么从7-38层只作一个排烟系统是可行的(虽然中间跨越了避难层);但如果楼层数是39层,则7-39层合计为33层,严格的说,应该分段。假设避难层是14层上一层、28层上一层,我想排烟系统以7-28层为一段,29-39层为一段比较好。
但是,我也发现有一个资料说,某超高层的排烟系统做了34层且未分段。估计是消防部门给他特批的,只能作为特例。