2楼
2P微断,零火接反,灯会亮的。
回复
3楼
回复
4楼
隐患就是检修灯的时候,你以为开关断开,实际断开的是零线,而不是火线,后面的结果你自已想吧................
回复
5楼
不应犯这错误!
引用楼上:
隐患就是检修灯的时候,你以为开关断开,实际断开的是零线,而不是火线,后面的结果你自已想吧................
回复
6楼
楼主为什么要接反啊,用还是一样的,就是检修时出问题了。
回复
7楼
微断上另线接反的情况一般很少(几乎不可能),除非不是电工,那是最基本的施工要求!
回复