请教各位大虾哪里有电缆夹层的规范,电缆夹层和电缆隧道有什么区别?小弟做一个高层办公楼(一级负荷),地下两层,将变配电室放在地下一层,可是总工说要做电缆夹层静高1。8米,可建筑不同意了,因为这样就相当于占了两层,放在地下二也不好,规范上说不宜放在地下的最底层啊,而且结构也不同意。大家帮帮忙,有什么好办法。(除了到室外做箱变)
有放在地下二层的,变电所做电缆沟,并注意防水和排水。也可以考虑用上出线开关柜。
回复
3楼
你们总工要求太高了,1.8的电缆夹层,建筑肯定要急了。可以算一下出线电缆的数量,一般的变电所部分局部降低600左右就够了。为什么不考虑上出线?
回复
4楼
可是04DX003中也是做电缆夹层啊,而且是2。1米的净高。为什么非要这样做呢?多占地啊!
回复
5楼
以下是引用caufx在2004-7-26 14:49:00的发言:
可是04DX003中也是做电缆夹层啊,而且是2。1米的净高。为什么非要这样做呢?多占地啊!
那是大的啊,比如电厂电气主控室下面的电缆半层,我就做过那么大的啊,根据你的电缆情况的。
回复
6楼
不是啊,那是个办公楼,不大。和我做的这个差不多的。
回复
7楼
好象在哪本书上见到过1.8m的要求,不过我们这里做的多是1.0~1.2m的电缆夹层
回复
8楼
你是北京的吗?
北京的是这么要求的!
把球踢给建筑,要求他们必须满足!
否则抬供电局压他!!
回复
9楼
《全国技术措施》P15页:3.3.2第15条:当设有可以进人的电缆夹层时,其净高不小于1.8米。
回复
10楼
支持楼上,凭什么这一堆人都光会为建筑着想,怎么不会为自己着想呀,这个电缆夹层是要进人滴,太低了怎么行?不过要是不进人就算了
回复
11楼
哪里有电缆夹层的定义?
回复