网吧计算机插座配电问题?
lch999
lch999 Lv.9
2007年04月26日 09:48:27
只看楼主

请问按多少台计算机一个路比较好?我想配6台左右,不过主管说配到10台都可以?我配的线是4平方,20A开关,30mA漏电电流。请问多少台计算机比较合适?谢谢.在线等.

请问按多少台计算机一个路比较好?
我想配6台左右,不过主管说配到10台都可以?我配的线是4平方,20A开关,30mA漏电电流。
请问多少台计算机比较合适?
谢谢.
在线等.
免费打赏
fbly2006
2007年04月28日 11:36:46
32楼
计算机回路能装漏电吗?请想清楚。
回复
jhyz
2007年04月28日 11:46:12
33楼
大家好,我建了个群.供大家一起讨论,给同行们一个自由发展的空间,希望大家踊跃参与。群qq:30969079
回复
malongknowledge
2007年04月28日 16:43:26
34楼
一般不应超过10台,但是现实情况中,往往多于10台的,考虑到漏电电流,不宜超过7台的。
回复
ajhyw
2007年04月28日 20:46:11
35楼
学习中。。。。。。。。。。谢谢
回复
lihch1230
2007年04月29日 00:06:41
36楼
现在常用的计算机台式的 一般每台功率400W含显示器 LZ的方案可以接8台左右计算机 这么多计算机在一起 估计还有其他计算机配套设备 估计还可以接台打印机之类设备
回复
willleng
2007年04月29日 07:53:57
37楼
根据网吧的实际情况、面积大小、准备装多少台电脑。

再来决定配多少扦座、只要不超出10台是没有问题。
回复
lxm885688
2007年04月29日 08:04:50
38楼
计算电脑的消耗功率350w,液晶300W。(考虑到开关电源的输入功率约450W).

就主机开关电源来说,额定输出功率为300W的主机电源,如果满载的话,输入的功率就不是300W了,功率因数低的可达700W以上,功率因数高的也要450W左右.
回复
walen2001
2007年04月29日 08:06:16
39楼
学习 了,其实我觉得漏电保护那限制可以适当用防漏大一点的吧!
回复
tnazxc
2007年04月29日 10:14:15
40楼
我实践安裝过多家网吧,若采用30mA漏电开关,最多可供6台电脑,再多了频频跳闸,不信可先试试!
回复
wfinaq
2007年04月29日 10:23:15
41楼
还是你强,这么多都敢