2楼
怎么都是用软线,不是很好看,不如用硬线,横平竖直
回复
3楼
不都是软线!
回复
4楼
我今天看不到图片,顺便说一下就是软线也要尽量做到横平竖直。
回复
5楼
1.没有看到地线。
2.零线为何没有接线端子(母线排)。
3.开关应该有漏电保护。
4.穿线管进配电箱应该有锁母护口。
回复
6楼
我认为如果可以的话应多用软线
回复
7楼
谢谢各位!N线是旁边绿色的,地线没有(因为我不知放线后,接在什么地方),穿线管进配电箱没有锁母护口,是因为我这边没有材料,没有进盒锁扣.我做的不好,希望大家指正,只是在我这边象我这样做的,很少.可能没有.真的!
回复
8楼
做得不错,一条辩子,三根尾巴.留着干!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,自己家用,没人验收吧,
回复
9楼
说句实话,不怎么样!!!!!!!!!千万别生气
回复
10楼
右边还留点了啊
回复
11楼
现在这种做法已经不符合安装规范,PZ30内的小开关不能在上头跨线要用跨接排!
回复