1.车库设计防火规范中,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统,是否可以理解为面积不到2000可以不设排烟?2.每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。这一条说的排烟口是指的排向室外的风口还是风管上的风口?排烟口设在顶棚或靠近顶棚上?我见的地下车库应该是排到土建风道上,这里不明白.3.排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。这条说的不小于6次,计算时就按6次算吗,那排风量也是6次?那么排风量和排烟量不就一样了?可是排风排烟合用一个风机都选的双速风机
1.车库设计防火规范中,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统,是否可以理解为面积不到2000可以不设排烟?
2.每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。这一条说的排烟口是指的排向室外的风口还是风管上的风口?排烟口设在顶棚或靠近顶棚上?我见的地下车库应该是排到土建风道上,这里不明白.
3.排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。这条说的不小于6次,计算时就按6次算吗,那排风量也是6次?那么排风量和排烟量不就一样了?可是排风排烟合用一个风机都选的双速风机
以上3点小弟不太清楚,请高人指点下,谢过!
2楼
1、是
2、30米是指风管上的风口。
“排烟口设在顶棚或靠近顶棚上”,跟你排到土建风道上没关系,因为烟气在上空,说的是排烟口不要设得太低
3、排烟量应按换气次数不小于6次/h计算就可以了,一般是6次。排风量原则上要根据不同停放车辆计算确定,而实际资料可能不全,4-6次基本上差不多。
“排风排烟合用一个风机都选的双速风机”,我一般车库就不选双速。有些场合选双速并不是因为排烟、排风量不同,而是车辆高峰期采用高速排风而已。
排烟满足规范要求、排风一般5-6次/h就好了,设不设双速,根据实际情况确定
回复
3楼
谢谢浆糊,说的很透彻
回复
4楼
面积不到2000可以不设排烟.
排烟量应按换气次数不小于6次/h计算就可以了,一般是6次,但是每一防烟分区的排烟量要不小于30000立方米每小时,若按6次计算出来的排烟量小于30000立方米时,则要按30000立方米计算排烟量,而不是取计算出来的实际值。
回复
5楼
你的这个说法,我第一次听说。请问有何依据?
回复
6楼
完成同意黑眼圈!我也没有听过!
小于2000不等于不要设??
排烟也没听过一定要不少于30000??
愿闻其详!
回复
7楼
即然说面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统,那么应该理解成2000m2以下不用做排烟还是2000m2以下可以采用自然排烟?如果理解成2000m2以下可以采用自然排烟的话那么是不是设计要考虑自然排烟口面积,而且2000m2以上肯定不可以采用自然排烟,即使开的通风采光窗再大也没有用?
回复
8楼
1)地下车库采用自然排烟需要两个条件,一是小于2000平米,二是自然排烟口距最远点距离不超过30m。现行防火规范里没有把第二个条件明确的列出来,但是消防和审图部门都提这个要求,估计规范修订时会加上去的。
2)超过2000平米的地下车库,按照现行规范是要做机械排烟的。但是有的地方也有开天窗的地下车库没做机械排烟,估计是和消防部门沟通过。暖通杂志上还有人发了文章谈这个问题,希望规范修订时能放宽这一条。
回复
9楼
一是小于2000平米,二是自然排烟口距最远点距离不超过30m。
这点我同意!
回复
10楼
呵呵,这是上海的地方要求,回答是还是要明确一下,否则会误导大家的。
回复
11楼
其他地区是不是要遵守上海的这个规范?是不是适用全国?
回复