谁能告诉我小日本的这套工艺有什么用
fmpeng520
fmpeng520 Lv.2
2007年04月25日 18:38:52
来自于纯水系统
只看楼主

一个半导体厂,出水要求18.1兆,其它省略。工艺为:预处理(UF)+一级RO+2B3T+二级RO+后处理

一个半导体厂,出水要求18.1兆,其它省略。工艺为:预处理(UF)+一级RO+2B3T+二级RO+后处理
免费打赏
anzaip123
2007年06月02日 15:01:15
22楼

1\2B3T就是指复床,中间加脱气塔;
回复
liuguanchun
2007年06月08日 15:45:46
23楼
抛开水质要求(进水or出水)来谈工艺,上面有结论的朋友们,你们的结论又有多可靠?
回复
snowgirlsusu
2007年06月14日 16:10:44
24楼
双级RO+EDI+抛光混床+精密过滤即可
回复
wangcong88897909
2007年06月27日 14:51:37
25楼
工艺复杂!
回复
ulfnsse
2007年06月29日 14:57:46
26楼
不要说日本人不行,人家这么做肯定有道理吧?要不现在各大超市里全是日本人的电器?
回复
zqb16
2009年02月26日 16:18:13
27楼
日本鬼子,我就是补喜欢
回复
wenzhejun6012
2009年02月27日 10:41:29
28楼
半导体的系统要求的是稳定,这样的系统的抗风险的能力很大的。不过一级RO可以省略的。
回复
懒泉
2009年03月04日 17:31:27
29楼
这是一个豪华的配置,只有日本人才会这样设计,欧美公司一般会设计二级RO系统,其实也很保证!但是二级RO真是要注意中间加碱!
回复
ymmjqq2009
2009年03月05日 18:58:54
30楼
这个工艺确实有点奇怪,用二级反渗透做精处理的?
回复
beckzeal_7
2009年07月31日 14:44:34
31楼
这个流程貌似在哪里见过啊,小日本就会忽悠,骗钱,靠
回复

相关推荐

APP内打开