菜鸟问题,请问为什么需要接触器
king_xl
king_xl Lv.2
2007年04月25日 11:33:07
只看楼主

请问为什么需要接触器,不用接触器不是也可以直接供电吗?

请问为什么需要接触器,不用接触器不是也可以直接供电吗?
免费打赏
jianfeng1121
2007年07月02日 15:33:23
62楼
接触器的操作寿命要比断路器长..
回复
cvimin313
2007年07月02日 21:18:08
63楼

控制回路电源可以借用供电回路电源。也可以是相互独立
回复
cvimin313
2007年07月02日 21:20:18
64楼

主要看触点材料质量
回复
cvimin313
2007年07月02日 21:28:29
65楼

有没有搞错,懂不懂电啊
回复
lingxuct
2007年07月03日 15:19:13
66楼
好象吃饭只要有锅就行了,还要碗筷干什么?
回复
ws13200
2007年07月14日 01:07:26
67楼
可以实现远控及自动控制。主要看实际需要。、不用它当然也可以直接供电。但有时不能满足控制的要求啊/
回复
love740
2007年07月15日 00:10:04
68楼
呵呵,不用接触器的后果很严重!比如:电机正在刀开关或空气开关下直接供电运行时突然上级供电网停电怎么办?你忘了拉开开关怎么办?用接触器的最终目的就是避免这种情况下的设备或人身的安全
回复
huanbing33
2007年07月24日 17:03:59
69楼
听了这么多,我都晕了
是不是可以这么说,断路器是用来控制电路的,而接触器是用来频繁启动电机的,因为接触器可以频繁启动,而断路器不可以!应该可以这么说,断路器是用来保护整个线路的,而接触器是用来做电机的分断开关
回复
tangjayi
2007年07月25日 19:21:01
70楼
接触器可以频繁操作,电寿命很长。可以远距离控制。
每种电气元件都有自己专门的性能用途
回复
yhsong0321
2007年07月30日 14:15:44
71楼
接触器可以实现远距离控制、加热继电器做到对电机的过载保护、自保接点有失压保护、加行程开关可以达到各种限位及换向的自动控制。另外它的辅助接点可以和其他设备联锁、联动、自投、互投,从而完成各种功能的控制和保护。

回复

相关推荐

APP内打开