对“枫-舞之九天”推荐的由“ME”原作的图纸意见(四,完)
fanjx
fanjx Lv.3
2004年07月23日 08:43:23
只看楼主

“枫-舞之九天”推荐了“ME”作的一个设计(见http://www.gotocad.com/Soft_Show.asp?1、SoftID=3163),现就所缺图纸谈几点个人看法,供参考,错误之处还望指正。正规的一套初步设计图纸还应该包括下列图纸,可能是没有上传。1、直流系统图(若未做,千万不要由厂家确定)。2、高压进线及变压器保护配置说明(不要具体图纸,说明一下配置就可以了)。3、BZT(备用电源自投)方式(互投或自投自复归,根据图纸,应为自投自复归)。

4、高压柜、低压柜、变压器安装断面图。


5、照明图纸(一般配电房照明单独设置,本工程有发电机,可以不另考虑,但要接应急照明)。


6、防雷接地图纸(可能由土建完成,但电气必须提出要求,特别是接地,土建喜欢用元钢,电气应采用扁铁,且截面及焊接均有要求)。

免费打赏
枫-舞之九天
2004年07月23日 14:52:00
2楼
以下是引用fanjx在2004-7-23 8:43:00的发言:

答:这个未做,施工图我来补齐。


2、高压进线及变压器保护配置说明(不要具体图纸,说明一下配置就可以了)。


答:是不是在系统图上加上电流速断,变压器的温控保护等?


3、BZT(备用电源自投)方式(互投或自投自复归,根据图纸,应为自投自复归)。


答:在设计说明上说了,高压系统图忘加,会补上自投自复归。


4、高压柜、低压柜、变压器安装断面图。


答:这个图纸我们院一般到施工图才出。


5、照明图纸(一般配电房照明单独设置,本工程有发电机,可以不另考虑,但要接应急照明)。


答:同上,我们一般把人防和消防有关报建的出了,因为平面调整一般会很大。


6、防雷接地图纸(可能由土建完成,但电气必须提出要求,特别是接地,土建喜欢用元钢,电气应采用扁铁,且截面及焊接均有要求)。


答?为何一定要扁铁?利用基础钢筋不是更节约成本吗?哪本规范这样要求吗?


再次感谢罗汉大师一点点的把图纸看完,再说出意见,在这个过程中我了解到很多以前没有注意到和没有掌握的问题,也希望还有人继续指出图纸的一些不当的地方,谢谢大家。

回复
fanjx
2004年07月23日 15:30:00
3楼
只须回答6,确实可以,基础钢筋的截面必须满足要求,一般用两根主钢筋,主要是焊接面。
回复

相关推荐

APP内打开