对“枫-舞之九天”推荐的由“ME”原作的图纸意见(三)
fanjx
fanjx Lv.3
2004年07月23日 07:49:09
只看楼主

“枫-舞之九天”推荐了“ME”作的一个设计(见http://www.gotocad.com/Soft_Show.asp?1、SoftID=3163),现就“低压配电图”谈几点个人看法,供参考,错误之处还望指正。1、低压配电连接示意图中,联锁说明5的QF4系笔误,应为QF11。2、电容补偿柜应标明元件参数,不应由厂家配。若由厂家配,必须要求厂家返回图纸,设计认可。3、所有变压器低压进线柜内的非线性元件(一般为避雷器)前加了一个断路器,有何用途?

4、单独计量的出线柜应一柜一计量,不应多柜共计量(防窃电)。


5、单独计量的出线柜计量表后不要加断路器。


6、单独计量的出线柜计量表精度应由供电局确定(一般采用0.5级),且采用全电子式电能表(有功、无功、四时段)。


7、变压器参数标注有误,“SCR9-1250/10/0.4/0.23kV”应为“SCR9-1250/10”;“D,Yn11±2×2.5%”应为D,Yn11,10±2×2.5%/0.4kV”。


8、变压器高压电缆保护管低压图与高压图不符(高压为100,低压为150)。


9、由于没有时间细看,低压设备选型未看。

枫-舞之九天
2004年07月23日 09:14:00
2楼
以下是引用fanjx在2004-7-23 7:49:00的发言:

“枫-舞之九天”推荐了“ME”作的一个设计(见http://www.gotocad.com/Soft_Show.asp?1、SoftID=3163),现就“低压配电图”谈几点个人看法,供参考,错误之处还望指正。


1、低压配电连接示意图中,联锁说明5的QF4系笔误,应为QF11。


:是错了,此条可以不要了。


2、电容补偿柜应标明元件参数,不应由厂家配。若由厂家配,必须要求厂家返回图纸,设计认可。


答:这个电容器柜是一个新近厂家提供的,诺基亚电容器,资料还没有提全,所以就这么写的。


3、所有变压器低压进线柜内的非线性元件(一般为避雷器)前加了一个断路器,有何用途?


答:那是浪涌保护器前面加的断路器,防止浪涌保护器平时击穿失效。


4、单独计量的出线柜应一柜一计量,不应多柜共计量(防窃电)。


答:一直是这么做的,那要这样的话,不是要增加多柜子?


5、单独计量的出线柜计量表后不要加断路器。


答:大负荷的我加了断路器,我看深圳市供电局的规定上也加了,说负荷小的就不加。


6、单独计量的出线柜计量表精度应由供电局确定(一般采用0.5级),且采用全电子式电能表(有功、无功、四时段)。


答:是不是FM-200系列的那种?这是规定吗?


7、变压器参数标注有误,“SCR9-1250/10/0.4/0.23kV”应为“SCR9-1250/10”;“D,Yn11±2×2.5%”应为D,Yn11,10±2×2.5%/0.4kV”。


答:看来一直都表示错了。


8、变压器高压电缆保护管低压图与高压图不符(高压为100,低压为150)。


答:考虑到埋外墙套管的大小。


9、由于没有时间细看,低压设备选型未看。


答:大师要有时间的话帮我看看整定倍数的选择(短路短延时和瞬动)


谢谢!!!

回复
fanjx
2004年07月23日 09:42:00
3楼

3、低压母线应该加低压避雷器。

4、会增加柜子。

5、既然是供电局的规定,就遵照执行。

6、这种表精度高、功能多(可带红外形和计算机接口),但价格高,型号也多,湖南多用DSSD-331。

回复

相关推荐

APP内打开