请教各位:石油化工静电接地设计规范3.6.3中的第4条.防雷引下线(兼有引流作用的金属设备本体除外)不得用于静电接地。为什么防雷引下线和防静电引下线不能共用呢?

请教各位:石油化工静电接地设计规范3.6.3中的第4条.防雷引下线(兼有引流作用的金属设备本体除外)不得用于静电接地。为什么防雷引下线和防静电引下线不能共用呢?
alft118
2007年04月26日 14:04:46
2楼



共地造成反击,会产生火花间隙放电,引起火灾和爆炸事故!全宇辰
回复
电气书生
2016年08月12日 11:23:50
3楼

静电接地哥防雷接地连一起了,同一个电位怎么会有反击,不连一起才有反击吧。