防雷请教:
pippenc
pippenc Lv.3
2004年07月23日 00:11:46
来自于防雷减灾
只看楼主

如果建筑物的基础是全部石头,如何做基础防雷啊?

如果建筑物的基础是全部石头,如何做基础防雷啊?

船长
2004年07月23日 00:39:00
2楼

1。接地极拉出来打呀

2。再不行使用降阻计

3。再不行换土。

回复
江南小生
2004年07月23日 08:00:00
3楼

埋设水平接地极,再不行,水平接地极地下0.8米,加垂直接地极打到地下2米,应该就可以了

回复
hillgun545
2006年12月07日 12:20:30
4楼
毛石基础吧,那就要在圈梁上打一圈扁钢.在利用主筋做引下线,也可以多做几处人工接地极.
回复
guoyong1980
2006年12月09日 20:33:35
5楼



请问: 水平接地级与基础需要保持距离吗?如果要的话 是多少?不要得话 怎么施工?
回复
ty13880202500
2006年12月15日 22:07:11
6楼
我是专门做防雷接地的 需要的联系我13908230675唐先生
回复
jxzuochen
2006年12月19日 15:00:00
7楼
安全生产重于泰山,除了加强管理外,技术措施也是一个重要的环节。保障线路、设备安全运行的直接、有效的技术措施就是做好接地保护。根据技术设计、工程施工管理经验,目前采取的方法主要有以下几种:
1 更换土壤
这种方法是采用电阻率较低的土壤(如:粘土、黑土及砂质粘土等)替换原有电阻率较高的土壤,置换范围在接地体周围0.5m以内和接地体的1/3处。但这种取土置换方法对人力和工时耗费都较大。
2 人工处理土壤(对土壤进行化学处理)
在接地体周围土壤中加入化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。采用食盐,对于不同的土壤其效果也不同,如砂质粘土用食盐处理后,土壤电阻率可减小1/3~1/2,砂土的电阻率减小3/5~3/4,砂的电阻率减小7/9~7/8;对于多岩土壤,用1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加70%。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地的热稳定性、加速接地体的腐蚀、减少接地体的使用年限。因此,一般来说,是在万不得以的条件下才建议采用。
3 深埋接地极
当地下深处的土壤或水的电阻率较低时,可采取深埋接地极来降低接地电阻值。这种方法对含砂土壤最有效果。据有关资料记载,在3m深处的土壤电阻系数为100%,4m深处为75%,5m深处为60%,6m深处为60%,6.5m深处为50%,9m深处为20%,这种方法可以不考虑土壤冻结和干枯所增加的电阻系数,但施工困难,土方量大,造价高,在岩石地带困难更大。
4 多支外引式接地装置
如接地装置附近有导电良好及不冻的河流湖泊,可采用此法。但在设计、安装时,必须考虑到连接接地极干线自身电阻所带来的影响,因此,外引式接地极长度不宜超过100m。
5 利用接地电阻降阻剂
在接地极周围敷设了降阻剂后,可以起到增大接地极外形尺寸,降低与起周围大地介质之间的接触电阻的作用,因而能在一定程度上降低接地极的接地电阻。降阻剂用于小面积的集中接地、小型接地网时,其降阻效果较为显著。
降阻剂是由几种物质配制而成的化学降阻剂,是具有导电性能良好的强电解质和水分。这些强电解质和水分被网状胶体所包围,网状胶体的空格又被部分水解的胶体所填充,使它不致于随地下水和雨水而流失,因而能长期保持良好的导电作用。这是目前采用的一种较新和积极推广普及的方法。
6 利用水和水接触的钢筋混凝土体作为流散介质
充分利用水工建筑物(水井、水池等)以及其它与水接触的混凝土内的金属体作为自然接地体,可在水下钢筋混凝土结构物内梆扎成的许多钢筋网中,选择一些纵横交叉点加以焊接,与接地网连接起来。
当利用水工建筑物做为自然接地体仍不能满足要求,或者利用水工建筑物作为自然接地体有困难时,应优先在就近的水中(河水、池水等)敷设外引(人工)接地装置(水下接地网),接地装置应敷设在水的流速不大之处或静水中,并要回填一些大石块加以固定。
7 采取伸长水平接地体
结合工程实际运用,经过分析,结果表明,当水平接地体长度增大时,电感的影响随之增大,从而使冲击系数增大,当接地体达到一定长度后,再增加其长度,冲击接地电阻也不再下降。一般说来,水平接地体的有效长度不应大于 。接地体的有效长度根据土壤电阻率确定如表1所示。
表1 在不同土壤电阻率下的水平接地体有效长度
土壤电阻率(Ωm) 500 1000 2000
水平接地体有效长度(m) 30~40 45~55 60~80
8 采取污水引入
为了降低接地体周围土壤的电阻率,可将污水引到埋设接地体处。接地体采用钢管,在钢管上每隔20cm钻一个直径5mm的小孔,使水渗入土壤中。
9 采取深井接地
有条件时还可采用深井接地。用钻机钻孔(也可利用勘探钻孔),把钢管接地极打入井孔内,并向钢管内和井内灌注泥浆。
在确定降低高土壤电阻率地区接地电阻的具体措施时,应根据当地原有运行经验、气候状况、地形地貌的特点和土壤电阻率的高低等条件进行全面、综合分析,通过技术经济比较来确定,因地制宜地选择合理的方法。这样,既可保障线路、设备的正常运行,又可避免接地装置工程投资过高情况的发生。
……………………

万云防雷,甲级资质
QQ:358962948
Email:jxzuochen@163.com
Tel:010-68712365(左先生)
回复
zhouyi0203
2007年01月08日 16:09:23
8楼
学习
回复
lmj961
2007年01月30日 04:08:35
9楼
由于环境的不同接地网的设计存在较大差异。系统的接地工程主要由接地体、连接线组成接地网络,其中影响接地效果的几个因素有土壤电阻率、接地体的选择.接地材料的防腐和合理的布划接地网络。
改变土壤电阻率可以采用换土,加降阻剂等方法,需要说明的是化学降阻剂由于对环境的影响现禁止使用,还有加盐啊什么什么的,在这里就不说了,免得有人骂我。
接地体的选择上,不用说当然铜的比钢的好,这不止是因为它的导电性能好,还有一个关键处就是使用寿命上要比钢长得多,还有种接地模块几乎没有使用寿命限制。
接地网是在接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成,以往常有种误解,把接地环作为接地的主体,很少使用接地体,在接地要求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环也能够起到接地的作用,但是通常的情况下,这是不可行的,接地环可以起到辅助接地地作用,主导作用是用接地体来完成。
传统的接地方式在土壤电阻率已经确定的情况下,要想达到设计要求的电阻必须有足够的接地面积,要降低接地电阻只有扩大接地面积,每扩大4倍的接地面积,接地电阻会降低一倍。 在这样的接地网中,要降低接地电阻的另一个方法是加大接地材料的尺寸,但是耗材太大而且效果并不理想。 所以,需要运用更好的接地材料和施工设计方法。

回复
jiangliu2006@co163
2007年03月07日 11:59:47
10楼
原来建医院给放射机房做接地时碰见过,他们是挖了一条0.8米深的沟然后敷设了铜芯,如还达不到要求就要打上接地桩或灌注盐水
回复
lmj961
2007年03月07日 15:27:16
11楼
由于建筑防雷一般接地要求不是很高,圈梁上打一圈扁钢,再做几处引外接地射线也就差不多了,当然如果施工环境许可接地还是主要靠垂直接地体来实现
如你的接地要求很严格,比如1欧,而你的建筑物所处地土壤电阻率过高,你可以选择,人工降阻(换土啊什么的)采用新形接地材料,比如离子接地体,铜包钢接地极等,先进的施工工艺和设计方法,如你可以选择深井接地,引外接地,水下接地,
其实就是全是岩石也不是不能做接地,还可以采用地下爆破做井下接地
方法是有的,说到底只是资金问题,最简单的方法还是找地下水层的地方,有水的地方土壤电阻率要低得多,真是事半功倍.
回复

相关推荐

APP内打开