无功电价
seagodboy
seagodboy Lv.2
2007年04月25日 10:27:13
只看楼主

无功功率是怎么计算的。无功电价是加在用户的用电量里吗?请高手解答!谢谢各位!

无功功率是怎么计算的。无功电价是加在用户的用电量里吗?
请高手解答!
谢谢各位!
免费打赏
首席技术官
2007年04月25日 12:09:25
2楼
无功电量不收电费,但
由于无功电量导致的功率因数低于国家标准0.8或0.85或0.90时
会收取力率电费
由于无功电量导致的功率因数高于国家标准0.8或0.85或0.90时
会奖励力率电费
不过有的地方只罚不奖
不同等级的电力用户的功率因数考核标准不同,有0.8或0.85或0.90三种标准
力率电费是根据<力率电费调整表>,由功率因数对应的奖罚比例而得到的电费,是比例不是电价
回复
seagodboy
2007年04月26日 10:45:23
3楼
谢谢您的指教!
回复
hubeixp
2007年04月26日 10:58:46
4楼

解释得相当好!
回复
lggufei
2007年04月26日 15:55:25
5楼
高手多多!
学习多多!
开心多多!
人气多多!
回复
liu.yanjin
2007年04月26日 16:57:54
6楼

能不能细说下分别什么时候对功率因数要求0.8或0.85或0.90
回复
seagodboy
2007年04月27日 09:17:02
7楼
那是国家标准
也就是国家的规定
回复
wxdchgs
2007年04月27日 11:02:22
8楼
给你举个某用户电费收据的例子.(该用户为S9型315KVA变压器)
峰电量: 2300 峰电费:1521.45
谷电量: 300 谷电费:66.15
平电量: 2200 平电费:1193.35
电量电费:2780.95
基本电费:5985.00
上二项和:8765.95
由于力率太低被罚款(力率调整电费)15%.即:8765.95*15%=1314.89(元)
该用户是由于负荷率太低(不到0.05)而导致功率因数(0.65)不达标(09).后来换了一台小变压器.
回复
首席技术官
2007年04月27日 17:27:44
9楼
1、功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户),装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
2、功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户)、100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
3、率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
回复
seagodboy
2007年04月28日 10:48:12
10楼
八楼的基本电费是怎么的来的
为什么还要求和?
回复
首席技术官
2007年04月29日 12:29:14
11楼

http://co.163.com/forum/content/224_714597_1.htm了解一下相关内容吧
回复

相关推荐

APP内打开