某些甲方说 卡拉ok房经常有人吸烟,为了空气清新,要加大排风量。请问一般加大为多少次换气次数??那房间内形成负压,行吗??
某些甲方说 卡拉ok房经常有人吸烟,为了空气清新,要加大排风量。请问一般加大为多少次换气次数??那房间内形成负压,行吗??
2楼
你只做排风,不送新风吗?
回复
3楼
也有新风,但比排风少
回复
4楼
避免空气混浊,那么肯定要送新风阿,按每人30立方的新风量计算出房间的新风风量,然后按排风为新风80%算出房间排风量就可以了。(排风太大,会使你的空调耗能上升)。
回复
5楼
这个我知道,但是卡拉OK房通常人员超额,吸烟的又多,空气混浊,所以甲方要求加大排气量。加到多少次好呢?新风量又要加大吗?
回复
6楼
排风增加新风也要增加,一般这种场所密封比较严密,送排风还是要相对平衡,排风可以略大些,当然增加了新风,空调负荷就要增加,这其中的关系要和甲方说清楚,一般按每人30立方,人数考虑充分就差不多。
回复
7楼
保证房间不出现负压
回复
8楼
按人,每人30立方米够吗?
回复