框架柱配筋小
kzl479479
kzl479479 Lv.3
2007年04月25日 08:53:14
只看楼主

我做出来的柱子配筋怎么很小,角筋大.请问以下前辈有那些因素导致出现这样的结果

我做出来的柱子配筋怎么很小,角筋大.请问以下前辈有那些因素导致出现这样的结果
免费打赏
kzl479479
2007年04月25日 09:06:14
2楼
我的柱子是正方形的我同事做的配筋都是四边均匀,但我做的配筋怎么不对称还有点小
回复
kzl479479
2007年04月25日 09:08:26
3楼
我的配筋图发一下
回复
lsword
2007年04月28日 09:52:44
4楼
横向受力大呗~~~
我的柱子都是这样啊!
回复
beau_dai
2007年04月28日 11:24:38
5楼
角筋大很正常阿,你认为不对的话至少应该说清楚具体情况,工程数据吧
回复
luo7066511
2007年04月28日 20:27:52
6楼
偏心受压
回复
zyhjiao
2007年04月28日 23:09:19
7楼
我想,上一层可能有抽柱的大空间导致配筋不对称。如果不是位移控制的话,柱截面可以减小一点。次梁的截面也大了。
回复
afei_pal
2007年04月29日 22:09:42
8楼
我算的也都这么小,总感觉不正常,试过把一层墙体荷载当做集中荷载输入到柱上,发现配筋大多了。
PKPM生成的柱子配筋怎么多那么小》各位平时怎么画柱施工图的
回复
wang54372116
2007年04月29日 22:27:11
9楼
做双偏压验算,看能否调整啊