[求助]火灾自动报警系统总线长度极限?
zhudeyuan
zhudeyuan Lv.2
2004年07月22日 15:56:13
来自于防雷减灾
只看楼主

请问火灾自动报警系统总线长度最长能多长?还是与具体厂家有关,1500米可以吗?

请问火灾自动报警系统总线长度最长能多长?还是与具体厂家有关,1500米可以吗?
免费打赏
马甲的马甲
2004年07月22日 22:42:00
3楼
厂家资料基本都是1500m
回复
cgzhehorse
2004年07月23日 19:30:00
4楼
1 应该和线截面有关系
回复
llp@dq
2004年07月25日 02:41:00
5楼

与布线形式、用线型号规格、所接设备数量、使用环境等有关,散线一般应在500m以内,双绞线串形接法是一般可达1200m。接入设备多时应考虑线损,在有较大干扰环境使用时应考虑采用屏蔽双绞线、或缩短传输距离。总之为保证火灾报警系统的稳定性,建议传输总线应控制在1000m以内为好。

回复
s9
2004年09月07日 16:33:38
6楼
利达样本,以负载1000mA或线路电阻超50欧姆为限,超出时可采用总线中继器。
对DC24V线:干线要求4mm2,支线1.5mm2,线路压降超3V时,应加大线径。
回复
ydqzyxd
2004年09月12日 09:54:35
7楼
对于24V联动线,能送出去1500M吗?疑问。
回复
s9
2004年09月12日 14:07:36
8楼
这个疑问其实你自己可以简单的算一算。
回复
ydqzyxd
2004年09月12日 16:47:39
9楼
具体点,怎么算
回复
hsr
2004年09月14日 12:35:14
10楼
看厂家样本
都不一样
回复
juneei
2004年09月14日 12:58:24
11楼
1500米是比较合适的
回复
xuhuankun
2008年09月17日 22:48:07
12楼
24在送出1500m时压降根本不能再驱动设备了,因为4mm2的线电阻有5欧多,差的线还不止这个数,如要驱动3个阀门0.7A/算,电流在2.1A压降就有10.5V了.
回复