请教:关于排涝标准?
sunxiaosan
sunxiaosan Lv.5
2007年04月24日 21:29:44
只看楼主

在许多排涝闸站的设计中,首先需要确定排涝标准,比如24小时暴雨24小时排出,但本人对如何用此标准来确定闸站的规模,比较困惑,感觉比较难把他们联系起来。望网易水利的大侠赐教!

在许多排涝闸站的设计中,首先需要确定排涝标准,比如24小时暴雨24小时排出,但本人对如何用此标准来确定闸站的规模,比较困惑,感觉比较难把他们联系起来。望网易水利的大侠赐教!
免费打赏
三罗汉
2007年04月25日 15:21:11
2楼
可参考<GB50288-99>3.2和<SL252-2000>3.4及<GB50201-94>6.3
回复
sunxiaosan
2007年04月25日 15:28:16
3楼

谢谢!
回复
sunxiaosan
2007年04月25日 16:24:18
4楼

后面两个规范主要讲洪水标准,前面的规范仅涉及排涝标准,无法解决小弟如何把标准与规模相接的困惑。通常设计时先依据规范确定标准,然后依据设计标准确定规模。请罗汉大侠明示,企盼中!
回复
三罗汉
2007年04月25日 17:11:09
5楼
设计排涝标准定得过高,则工程规模过大,投资增多,反之亦反,确实有点两难的感觉哈!严格的说这有个经济技术比较的问题。

在我做的灌区设计工作中是这样做的(不知道你这个设计是否是灌区):根据灌区规模,确定建筑物的级别,以此确定设计暴雨重现期,分别计算一日暴雨三日排、三日暴雨三日排的排涝模数,为工程安全计,取大值为设计排涝模数。再以排涝块面积确定排涝流量,最后自然就可确定排水建筑物的规模了。

我这个也说不上正确,大家探讨!
回复
sunxiaosan
2007年04月26日 08:31:29
6楼

谢谢!
我考虑的是城市排涝问题。现在许多城市都是临大江大河的,城市排涝经常考虑闸和泵站合建,因此就存在闸与泵站规模确定的问题,规模的确定依赖于排涝标准,排涝标准的确定依赖于城市规模等内容。经常碰到涝区下雨时,外江的水位比较高的情况,这个时候就只有关闸依赖泵站进行排了。对于泵站的规模是否可以这样考虑:如果排涝标准为20年一遇暴雨24小时雨量24小时排出,是否可以先计算出20年一遇暴雨24小时的总共有多少雨量,然后用求出的总雨量除24小时,就可以得出泵站需要确定的流量,不知这样理解是否正确?
但是对于闸的排涝能力就涉及闸前后的水位问题,排涝标准如何与这些水位之间进行联系了?闸的排涝流量如何和排涝标准进行关联?本人比较困惑,请大侠赐教。
回复
zlj0393
2007年07月01日 08:28:00
7楼
我也谢谢罗汉大侠,我正在做灌区排涝设计,不知从何下手
回复
hsl1962
2007年07月12日 15:02:51
8楼
一般按24h或三天雨量、面积和径流系数确定总径流量按平均排除法确定。
回复
sunxiaosan
2007年07月17日 08:38:54
9楼

大侠能否说的更加清楚一点,谢谢!
回复
wangwangee
2007年07月17日 16:48:35
10楼
也就是24小时雨量并不是全部都产流的,需要考虑产流系数,各种地面系数是不一样的,大约0.5~0.7吧!
不知是否有帮助!
回复
sunxiaosan
2007年11月24日 20:30:05
11楼

大侠能否提供一个计算的实例?供大家学习一下。
回复

相关推荐