问,为什么应急灯是这样的三根线?
张日伟
张日伟 Lv.5
2004年07月21日 16:37:06
只看楼主

注意到我们这儿的一份图纸上,用于楼梯间的照明,灯具自带蓄电池,也是用三根线,但开关用的是单联,从系统图上看这三根线是一相一N一PE,哪位帮我解释一下它的工作原理?能实现断电,蓄电池供电吗?

注意到我们这儿的一份图纸上,用于楼梯间的照明,灯具自带蓄电池,也是用三根线,但开关用的是单联,从系统图上看这三根线是一相一N一PE,哪位帮我解释一下它的工作原理?能实现断电,蓄电池供电吗?
免费打赏
gao288
2004年07月21日 17:27:00
2楼
三根线应该是一相、一零、一控吧。
回复
luozi8250
2004年07月21日 18:29:00
3楼

开关用的是单联的话,那他就是不控!

灯具自带蓄电池,受开关控制吗:受的话,开关分合一次,它就充放电一次!不受的话就一直亮!

找本样本看看!

看看灯具安装高度。

回复
study-e
2004年07月21日 18:50:00
4楼
这样应该是控制线,充电火线,零线. 我也正想问:应急灯要不要接地线??
回复
无限@dq
2004年07月21日 20:28:00
5楼

这么简单的问题

三根线是不受控火线(充电用,兼作检测用)、零线、受控火线(即相线}

PE线跟是不是应急灯没有直接关系,跟高度以及环境有关系(比如1。2米以下、防爆环境等等)

回复
essorg
2004年07月22日 16:18:00
6楼
以下是引用无限在2004-7-21 20:28:00的发言:

这么简单的问题


三根线是不受控火线(充电用,兼作检测用)、零线、受控火线(即相线}


PE线跟是不是应急灯没有直接关系,跟高度以及环境有关系(比如1。2米以下、防爆环境等等)


在防爆产品样本里,有详细的内容。

回复
双月
2004年07月22日 16:27:00
7楼
一根零线,一根火线,一根是直接到灯的火线(充电用,不受开关限制)。
回复
zhoushu8
2004年07月22日 16:58:00
8楼
控制线,充电火线,零线
回复
hhusong
2004年07月23日 06:27:00
9楼
控制线,充电火线,零线

哪在安装高度低于2.4米的选几根?
回复

相关推荐