[求助]疏散照明系统大家怎样做?
蒹葭苍苍
2004年07月21日 12:34:24
只看楼主

蒹葭工作两年,工程从小到大也遇到了不少。但是对于疏散照明做法却还是心存疑惑,至少所内的做法有以下几种:1、将疏散照明回路接入集中蓄电池EPS,平时常亮。一到电源中断时,自动转到EPS工作。保证了照明的持续性。——疑问:这样的疏散照明不能由消防控制室强启。2、将疏散照明回路接入集中蓄电池EPS,在断路器下加接触器,平时若要关闭时,可以选择在箱面由接触器接出的按钮实现,同时加设触点,使消防控制室能够强制启动。——疑问:如果接触器上的断路器发生问题,则不能持续供电。

蒹葭工作两年,工程从小到大也遇到了不少。但是对于疏散照明做法却还是心存疑惑,至少所内的做法有以下几种:


1、将疏散照明回路接入集中蓄电池EPS,平时常亮。不知道各位兄弟的做法如何?我现在自己负责一个写字楼,觉得应该把这个系统先整理清楚,做个自己满意的系统,望大家能够言无不尽,提携蒹葭一下。先多谢了。

免费打赏
蒹葭苍苍
2004年07月23日 09:09:00
2楼

帖子摆了两天,无人问津,想是问的不够详细还是表达方式有误?在下望各位大侠能讲解一二,以授业,以解惑,以传道。

侠之大者,为菜为鸟。

回复
bigshoes
2004年07月23日 12:05:00
3楼

疏散照明指示灯有自带蓄电池的那种吧,我见过在没有外部电源供电的时候,这种灯会不停的闪动(0.5秒一次)。觉得这种闪动比常明更加能提醒人的注意,也就更好的起到了疏散指示的作用。


反正在读大学的时候,学校那栋18层的综合楼一遇到停电,就看见那些灯在闪。而且持续时间还真的挺长的。。都没见过熄灭的时候。(平时有电是常明)

这栋楼是带有火灾自动报警及联动的。疏散指示灯具体是否与消防联动,我没法去考证。
回复