这类房屋是不是存在非常严重的质量问题?
xiayicctv
xiayicctv Lv.2
2007年04月24日 13:21:22
来自于工程监理
只看楼主

我买的新商品房后,今天搞装修过去看了一下,看见客厅天花板楼板的底筋全部露到外面了,先前没有看清楚,因为站在下面看上去那些纹路是模板印上去的,今天我爬梯子上去看,惊呆了,只见好几根钢筋在外面已经生黄锈,其它的就是露在了外面,只是最砼薄薄的包了一层,绝大多数是露在了外面.这个有什么办法解决,是不是严重的质量问题呢?

我买的新商品房后,今天搞装修过去看了一下,看见客厅天花板楼板的底筋全部露到外面了,先前没有看清楚,因为站在下面看上去那些纹路是模板印上去的,今天我爬梯子上去看,惊呆了,只见好几根钢筋在外面已经生黄锈,其它的就是露在了外面,只是最砼薄薄的包了一层,绝大多数是露在了外面.这个有什么办法解决,是不是严重的质量问题呢?
免费打赏
ztsjyxgs
2007年04月24日 15:39:38
2楼
本人觉得应该是挺严重的质量问题
钢筋混凝土的钢筋保护层厚度是有严格的规定的
满足一定的保护层厚度以后钢筋混凝土才能达到应有的使用功能
且随着时间的推移,钢筋腐蚀加速会最终导致混凝土保护层脱落
应有的承载力达不到要求致使破坏。
我觉得楼主最好是找到业主单位讨一个公道
回复
tangcaijun
2007年04月25日 09:03:47
3楼
只要钢筋不烂,比放在混凝土里面,h0还大,更加安全可靠,大可不必介意。
回复
crankle_15d
2007年04月27日 22:36:49
4楼
有照片吗?发上来看看.
回复
mgh76
2007年04月27日 23:04:49
5楼
还记得衡阳大火案吗?

3楼,我一直很崇拜你的,你一应该说这话。
回复
mgh76
2007年04月27日 23:05:15
6楼
回复
zhouhsh
2007年05月01日 14:56:21
7楼
这类问题属于钢筋保护层不足的质量问题,保护层一般在2-3cm,目的在于保护钢筋不受腐蚀。保护层太薄将影响结构使用寿命,建议找开发商联系,采用压力灌浆技术修补或用高标号水泥砂浆加钢丝网片修补。因房产是自己的,几十年的使用期,现在就生锈那也太快了。结构工程是保修的。
回复
andyblack
2007年05月03日 08:37:00
8楼
露出来的可能是马凳的脚
回复
feifei_tuo
2007年05月03日 10:34:49
9楼
局部钢筋露筋不影响结构整体安全性,但应及时处理,否则影响结构耐久性能
回复