PE和PEN线的规格必须和相线规格一致吗?
liaoronghua
2007年04月24日 13:10:29
只看楼主

我单位在中施工中将单相负荷的电源线(BV2X10+1X10)中的PE线改为6平方的,质检站验收时说必须用10平方的。但是我在某些设计手册上看到在不考虑热稳定性的条件下可以选4平方的,请问选定PE线时必须要同时考虑热稳定性和机械强度,请高手指点迷津。谢谢!

我单位在中施工中将单相负荷的电源线(BV2X10+1X10)中的PE线改为6平方的,质检站验收时说必须用10平方的。但是我在某些设计手册上看到在不考虑热稳定性的条件下可以选4平方的,请问选定PE线时必须要同时考虑热稳定性和机械强度,请高手指点迷津。谢谢!
免费打赏
suli3268@co163
2007年04月24日 13:39:14
2楼
你可以看一下《工业与民用配电设计手册》第三版P405,另看一下第十四、十五章的相关内容!
回复
hotfire002
2007年04月24日 19:10:20
3楼
《工业与民用配电设计手册》第三版P881上有
回路相线
S<16 PE=S
16<S<=35 PE=16
35<S<=400 PE=S/2
400<S<=800 PE=200
S>800 PE=S/4
回复
liaoronghua
2007年04月25日 10:45:22
4楼
有谁能讲清楚为什么要用10平方的而不能用6平方的????????
回复
liuli198222
2008年08月18日 11:22:07
5楼
《工业与民用配电设计手册》第三版P881上有当相线小于16平方时,保护线与相线截面一致。
回复
hhsscc
2008年08月18日 11:47:20
6楼
PE和PEN线的规格必须和相线规格一致吗?
我单位在中施工中将单相负荷的电源线(BV2X10+1X10)中的PE线改为6平方的,质检站验收时说必须用10平方的。但是我在某些设计手册上看到在不考虑热稳定性的条件下可以选4平方的,请问选定PE线时必须要同时考虑热稳定性和机械强度,请高手指点迷津。谢谢!
应按GB50302-2002 表6.1.2规定选10平方的.
回复

相关推荐

APP内打开