[求助]
yalyxh
yalyxh Lv.2
2004年07月20日 18:25:41
只看楼主

各位大虾,请教一个问题,一个大型工厂,共有三个两台变压器变列运行的配电室,由于产品分淡、旺两季,用户希望在淡季时由任何一个配电室供电。请问,这种环网怎么做????

各位大虾,请教一个问题,一个大型工厂,共有三个两台变压器变列运行的配电室,由于产品分淡、旺两季,用户希望在淡季时由任何一个配电室供电。请问,这种环网怎么做????

免费打赏
wysh
2004年07月21日 08:45:00
2楼
低压设母联柜,淡季单台变压器+母联 工作,旺季两台变压器工作
回复
yjzllyjzll
2004年07月21日 09:21:00
3楼
同意2楼,只有这个办法
回复
essorg
2004年07月21日 10:56:00
4楼
配电室间通过电缆连接,连接处可设置保护或隔离措施。
回复
yalyxh
2004年07月21日 21:00:00
5楼
企业要求淡季只由一台变压器供电,主要是安全方面考虑,害怕误操作.
回复
lhdlgmz
2004年07月21日 21:31:00
6楼
跟供电部门协商采用,最高限量供电方式供电.淡季时按低限量,旺季时按高限量供电.
回复
wsyth571
2004年07月25日 10:06:00
7楼

2楼说法 是目前解决该类问题的最好方法

二次线学的好的话,误操作的问题不会出现的 三主开关和两联络开关可设置机械电气连锁。也可以用多功能表来设置不同的控制模式,ABB的表就可以实现