以前老师跟我说过N线一般是不断的现在出来看见很多都是用2P的断路器那什么时候该断N线?谢谢
以前老师跟我说过N线一般是不断的
现在出来看见很多都是用2P的断路器
那什么时候该断N线?
谢谢
2楼
不懂你的意思,最好你好好复习电工电气基础,你就知道什么时候可以断N线?什么时候绝对不可以断~!
回复
3楼
如果是设了漏电断路器的话,N线是一定要断开的。
回复
4楼
单相供电---单相用电 断N线没危险 只是没电用
三相供电---单相用电 断N线 三相不平衡 会烧电器的
回复
5楼
断N线,一般是在单相负荷的终端的2P微断断开。
回复
6楼
5楼的朋友说得有道理
回复
7楼
四楼该看看书了
回复
8楼
不同意四楼观点!
回复
9楼
学到了很多东西,现在师傅也叫我在单相末端用2P的微断,就是不知道为什么,谢谢大家
回复
10楼
9楼的兄弟,用2P的微断,有一种可能是:2P微断的价格是1P微断价格的两倍,还有1P+N的,N线上无保护,只是和火线有机械联结而先合后断,价格在IP和2P的之间,使用的产品价格越高,所得的上图费越多,钱的问题。如果师傅待你不错,你就假装不知道,如果待你不好,那你自己签“设计”的工程,就自己和厂家联系,拿一点广告费(上图费)吧。特别是住宅 很诱人的!!!这钱应该用于学习,提高自己!!!不要太俗气了!!!
回复
11楼
哦,原来还有这种深奥的道理,我了解一点了,我刚出来,师傅对我相当不错。谢谢楼上的师姐!
回复