现我设计到这样一幢建筑。底楼是店铺,都以3.6米为开间隔开,2,3为办公,也以3。6米为开间隔开。面积为2100平方米,层高3。6米。体积不超过10000立方米,超过5000立方米。是否要设消火栓?是否按综合用房考虑?

现我设计到这样一幢建筑。底楼是店铺,都以3.6米为开间隔开,2,3为办公,也以3。6米为开间隔开。面积为2100平方米,层高3。6米。体积不超过10000立方米,超过5000立方米。是否要设消火栓?是否按综合用房考虑?
免费打赏
猪仙
2007年04月23日 11:22:50
2楼
8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:

2 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;

4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;

应该套用商店建筑这一条,偏于安全。
回复
rawotto
2007年04月23日 11:48:22
3楼
个人认为如果底层商店之间用防火墙分开,并且各个商店有直通室外的疏散通道,则可不设!