求助翻译
pyl2006
pyl2006 Lv.2
2007年04月23日 09:49:07
来自于规范资料
只看楼主

5. 现场发现主要问题:(1) 防火卷帘设置数量较少,应复核防火分区情况;(2) 低压配电没有切非消防电源的措施;(3) 机电设备间内无应急照明;(4) 地下室风管穿越防火分区无防火隔堵;(5) 地下停车场内部分风管高度只有1.5米,净高过低;(6) 各种金属管道锈蚀严重;(7) 线槽内导线敷设较乱,许多导线裸露;(8) 设备安装不牢靠;

5. 现场发现主要问题:

(1) 防火卷帘设置数量较少,应复核防火分区情况;

(2) 低压配电没有切非消防电源的措施;

(3) 机电设备间内无应急照明;

(4) 地下室风管穿越防火分区无防火隔堵;

(5) 地下停车场内部分风管高度只有1.5米,净高过低;

(6) 各种金属管道锈蚀严重;

(7) 线槽内导线敷设较乱,许多导线裸露;

(8) 设备安装不牢靠;
北方狼
2007年04月23日 19:40:37
2楼
很多专业的词汇,还是请我们的"水"行者来吧...
回复
cbaiyang
2007年04月23日 23:42:18
3楼
这些都是电路防火问题嘛,最好还是请这方面的专家为好。
我就试试前几句吧。
(1) 防火卷帘设置数量较少,应复核防火分区情况;
The number of fire screening facility is insufficient, so that it requires verifying the condition of those sub-sections
(2) 低压配电没有切非消防电源的措施;
The low pressure power supplying system does not have tools to stop those electric consumptions not used for fire prevention.
(3) 机电设备间内无应急照明;
The mechanic equippment room does not have emergent lighting.
回复
pyl2006
2007年04月27日 12:29:30
4楼
我在这里先向版主和大家道歉,耽误大家的注意力了,因为我是刚开始工作,而且工作比较忙,做工程的机电设计(水.暖.电),当时很急,就求助了,绝对没有利用人的嫌疑,那真是对不起啊.
版主是一片好心.请把我的贴删掉吧.我已经解决了,那天发贴你给我回了,我很感激你.楼主加油,我支持你!
我当时没向到你和我们国内有时差,应该很辛苦吧?注意身体,继续努力!有机会好好向楼主请教!
Appreciate!
回复
北方狼
2007年04月27日 15:56:47
5楼


难得版主这么卖力的为你翻译了.
那就把你的翻译拿来,让我们也学习学习...
回复
pyl2006
2007年04月28日 08:58:46
6楼
好的,望大家不要见笑.我是学水的,进这个论坛主要是来学习前辈的,绝对没有别的意思,如果有觉得不足或者不好的,版主可以删掉,.再次道歉!谢谢!以下是参考:
现场发现主要问题:
The major findings in the audit :
(1) 防火卷帘设置数量较少,应复核防火分区情况;
The amount of the fire roll shutter is less, and the fire partition area should be checked.
(2) 低压配电没有切除非消防电源的措施;
No shunt-trip installed for cutting the un-fire emergency power in the low voltage distribution room.
(3) 机电设备间内无应急照明;
No emergency lighting provided in the M&E plant room
(4) 地下室风管穿越防火分区无防火隔堵;
No fire partition installed at the part of basement air pipe through fire partition area.
(5) 地下停车场内部分风管高度只有1.5米,净高过低;
The height of the a pipe in the car park is only 1.5m, the net height is too low.
(6) 各种金属管道锈蚀严重;
Various of metal pipes exist serious corrosion;
(7) 线槽内导线敷设较乱,许多导线裸露;
The conducting wires in the cable trunking are disorder, many wires are bare.
(8) 设备安装不牢靠;
The installation of equipments is not firm.
回复
水锤
2007年04月28日 16:44:07
7楼


可以求助在线翻译
回复
cbaiyang
2007年05月01日 00:12:19
8楼
谢谢楼主的“自问自答“,让我们学了很多!
回复
zengminfu1981
2007年06月14日 19:55:03
9楼
I will take more tome here to learn more English!!
回复

相关推荐

APP内打开