大地中哪一点是零电位?
zyc818219
zyc818219 Lv.3
2007年04月22日 20:24:14
来自于防雷减灾
只看楼主

变压器中性点接地电阻小于4欧姆,保护接地电阻小于10欧姆,我想大地是一个导体,电流可以形成回路,那么大地的零电位点是不是接地电阻的最低点?也就是正负零以下3.2米左右的深度处,大地的表面应该是接地电阻比较大的吧,或者说大地表面的导电性能并不好,晴天的时候。

变压器中性点接地电阻小于4欧姆,保护接地电阻小于10欧姆,我想大地是一个导体,电流可以形成回路,那么大地的零电位点是不是接地电阻的最低点?也就是正负零以下3.2米左右的深度处,大地的表面应该是接地电阻比较大的吧,或者说大地表面的导电性能并不好,晴天的时候。
免费打赏
alft118
2007年04月23日 09:26:20
2楼



基本定义:大地是一个容纳50万库仑电荷的零电位体,大地的导电特性与电压有关,电压高导电性能好,反之,不好!

回复
alft118
2007年04月23日 09:27:07
3楼
明白?
回复
zyc818219
2007年04月23日 21:59:45
4楼
那为什么做接地时要打入地下2.5米深,既然大地是等电位体,地表也可以当地线用啊。
回复
alft118
2007年04月26日 14:15:35
5楼



地表土壤干燥大部分已经氧化,电性能,传导性差,底下则效果好一些.
回复
zyc818219
2007年04月26日 21:37:16
6楼
有道理,谢谢。
回复
chuzhenyu163
2007年05月14日 11:41:12
7楼
由于电气回流的原因,电气设备的接地端是有电位的。通常在大于变电所尺寸3~4倍远的地方打接地极作为参考电位,因为这些地方电场分布已经大大削弱到可以忽略的地步了。
从来没有绝对的零点,只有参照的零点。
这是我的理解
回复
wxdjr326109
2007年05月15日 00:16:32
8楼
说得精彩!!强烈支持!!
回复

相关推荐