有功电能表的度数不变,严格的讲,有功电表的度数应是略有增加,因为在某些电容中还有放电电阻。而真正少走的是无功电表的度数。看到一位高手说的, 不怎么明白,希望给我说详细点,最好有一个公式 ,在这里先谢谢各位大哥们了
有功电能表的度数不变,严格的讲,有功电表的度数应是略有增加,因为在某些电容中还有放电电阻。而真正少走的是无功电表的度数。
看到一位高手说的, 不怎么明白,希望给我说详细点,
最好有一个公式 ,
在这里先谢谢各位大哥们了
2楼
o 忘记说了,补偿前后,电源侧的电流减少了 10%啊,怎么 说 有功表 不会变慢?
回复
3楼
以单相(A相)为例:
有功电度=Uao*Iao*COSφ*t 无功电度=Uao*Iao*SINφ*t Uao---A相电压 Iao---A相电流 φ--电压与电流的相角
COSφ当φ 由0到90度变化时其值从1变到0。 SINφ当φ 由0到90度变化时其值从0变到1。
你从电流表上看到的只是电流的变化,而功率因数的改变你却没考虑。也就是电流大时功率因数小,电流小时功率因数大,而乘积基本不变。也就是“有功电能表的度数不变”。
其实补偿的目的不是减少有功电度,而是减少线路损(电流小了)和增加设备(变压器、发电机)出力。
故:如果计及电容的有功损失,"严格的讲,有功电表的度数应是略有增加”。
回复
4楼
有所偏词,补偿电容器后,线路损耗减少,输电线发热减小,节省了一定的有功,但是补偿电容器会提升电网电压,造成有功增加,且本身会有极少量的有功损耗,综合来讲,有功基本没有多少变化。电网经济功率因数在+0.93~+0.95,考核功率因数在此范围内,有功也会节省,否则会适当增加。应尽量避免补偿过剩。从电容器补偿的角度来讲,提高变压器的出力,避免无功罚款才是最重要的。讲的是综合效益,因为如果功率因数低于0.6以下,无功罚款会比有功电费还要多。大家考虑考虑,为什么还要讨论这个问题呢?没有无功补偿是不行的。
回复
5楼
我们看到的总电流表记录的是视在功率,减少的只是无功电流,有功基本不变,所以有功表不会变慢。
请理解功率三角形。
回复
6楼
5楼写我错了,是视在电流。...
回复
7楼
明白了, 看了一天的帖子,终于明白了,谢谢大哥们,,
以下是我实际测的数据以及算法 大哥们看对吗?
p1=405*168*0.75=51030
p2==408*155*0.9=56916
有功是多了,,
回复
8楼
讲的很全面了,一针见血!
回复
9楼
谢谢老师们了,,
回复
10楼
当电力变压器的二次侧采用并联电容器补偿时,对变压器侧的总的有功\无功电度表读数是有影响的,因为有了无功补偿,提高了功率因数,使无功功率减小了,因而无功电度表读数也随着减少;同时输入无功的减少,伴随的线损也随着减少,因而使有功电度表的读数也相应的减少.电容器的损耗很小的,
回复
11楼
赞成,可是有功也是有限的补偿,可以忽略不计吧
回复