我公司是一小型火力热电厂,经常会因为一台机组过流问题引起并网线路跳闸,线路保护定值由电业部门给出,我想这是不应该的,请问各位,像这样问题,并网线路保护定值计算依据是什么?

我公司是一小型火力热电厂,经常会因为一台机组过流问题引起并网线路跳闸,线路保护定值由电业部门给出,我想这是不应该的,请问各位,像这样问题,并网线路保护定值计算依据是什么?
免费打赏
long98194
2007年04月27日 17:28:38
2楼
对于大电网是要根据短路计算来决定的,如果是小电厂通常只装过流保护,就我个人经验而言通常整定1.2——1.5倍的额定电流。