变压器200KVA,一台30KW天车带变频启动一切正常。
另外还有一台立式车床主机功率22KW,启动车床后电网电压巨降由370V下降到280V左右。于是变频就跳保护了。
22KW电机采用直接启动的方式。是否应为变压器太小必须22KW电机必须采用降压启动啊。用软启动器可以吗??
请各位大虾帮忙看一下不胜感激。
如果有软启动方面的厂家可以给我留言。22KW的大概多少钱啊。
急
2楼
22Kw你可以采用星三角,或自藕降压启动啊.
回复
3楼
试着帮你分析一下吧,请各位高手指正。
变压器容量200kVA,负荷容量为30KW天车一台和22KW立式车床一台。从电气负荷角度来说,变压器容量有着充足的容量,能够满足使用要求。
立式车床启动,低压电网电压从370V降到280V,天车的变频器低压保护动作,天车就无法启动了。
我估计,立式车床采用直接启动,启动电流是工作稳定电流的七到八倍,启动电流过大,导致电网电压短时间内急剧下降,所以变频器的低压保护动作。
解决这个问题你可以从几个角度考虑:
(1)调节变压器低压侧分接头,将低压输出电压调整至380V到400V之间,在允许范围内的电压范围内尽可能的提高供电电压,减少电压降损伤;
(2)立式车床直接启动,启动电流相对于200kVA的变压器,对低压侧母线电压影响较大。考虑更改立式车床驱动电机的启动方式,可以改为软启动器启动或者变频启动。如果考虑到电气节能问题,推荐使用变频器控制方式。
回复
4楼
车床负载属于恒功率型,如采用变频启动,必须在启动完成后,再将变频器断开,采用工频电源。因为变频器驱动恒功率类型负载时,低频的输出性能相当差,如必须采用变频器,则变频器的功率必须放大2--3级。
对于仅仅用于启动电机,不作调速的场合,实在是大材小用,况且电机的功率仅为22KW,完全可以采用Y三角启动。
回复