这种情况下电缆可不可以跨越防火分区?
kimsuna
kimsuna Lv.2
2007年04月21日 16:02:50
只看楼主

一层建筑分六个防火分区,每个分区一个应急照明配电箱,从配电房引一路电缆连接这六个应急照明配电箱可不可以?也就是说这路电缆是跨越了这六个分区的,请问这样可不可以?

一层建筑分六个防火分区,每个分区一个应急照明配电箱,从配电房引一路电缆连接这六个应急照明配电箱可不可以?
也就是说这路电缆是跨越了这六个分区的,请问这样可不可以?
免费打赏
lch999
2007年04月21日 19:01:36
2楼
我也碰到这个问题,请高手回答,不胜感激。
谢谢
回复
ljs1399
2007年04月21日 20:02:46
3楼
应该是可以的.但是在选择普通电缆是不行应该选择.耐火电缆.NH-YJV系列
回复
guangqun2005
2007年04月21日 20:09:41
4楼
干线跨越防火分区是没问题的。不过一路的话就做成树干式的了,要是一级负荷的话,还是采用放射式,因为一旦这个线路出问题的话所有应急照明箱都没电了。
回复