60米长36米宽,9米高的轻钢厂房没有防雷设计,如果做防雷设计可以利用电气的接地体吗?
60米长36米宽,9米高的轻钢厂房没有防雷设计,如果做防雷设计可以利用电气的接地体吗?
2楼
可以,但要注意因为厂房面积较大,接地引线至少不得少于2根,且最好是直接接到电气接地的接地极上。
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
共用接地网的接地电阻应小于等于1欧姆
回复
5楼
哇,要这么小吗?
接地电阻采用6根50*5的镀锌角钢按5米建筑连接,不知道接地电阻能达到多大?
回复
6楼
规范规定是,防雷和电力系统宜共用接地!
回复
7楼
哦,谢谢
回复
8楼
我认为不可以。原因如下:
首先电气设备的接地点尽量远离避雷针接地引下线的入地点;
避雷针接地引下线尽量远离电气设备;
为了防止引下线向电气设备发生反击而可能对设备造成损害!
回复
9楼
规范规定是,防雷和电力系统宜共用接地!
回复
10楼
其实好好看看规范就欧了
回复
11楼
我认为不可以。原因如下:
首先电气设备的接地点尽量远离避雷针接地引下线的入地点;
避雷针接地引下线尽量远离电气设备;
为了防止引下线向电气设备发生反击而可能对设备造成损害!
tongyi 8楼的意见
共用会很麻烦的,
回复