两台110KV/10KV变压器可以通过10KV侧核相(或通过低压400V核相)。主供110KV/10KV与第二电源的备用35KV/10KV是否也可通过10KV侧核相(或通过低压400V核相)。如果可以,核相过程中需要注意些什么,如通过低压侧核相时,同相间电压差也是0吗?
两台110KV/10KV变压器可以通过10KV侧核相(或通过低压400V核相)。主供110KV/10KV与第二电源的备用35KV/10KV是否也可通过10KV侧核相(或通过低压400V核相)。如果可以,核相过程中需要注意些什么,如通过低压侧核相时,同相间电压差也是0吗?
2楼
自己顶一下
回复
3楼
不理解,你要通过核对低压侧来确定高压侧是否同相吗?
我这里没有遇到过过这样事,我们都是特定电压等级核相
回复
4楼
不懂,期待答案!
回复
5楼
参数不明确,可以根据对变压器进行空载和负载试验,得到可靠的参数数据,然后写出你的方案并征得领导的同意。起具体步骤是:先健全必要的过流等保护,再并联一次侧,并测量一次侧的空载电流,在该电流正常时再测量二次侧待并联的端线电压,数值应该很低或为零,但有时会较高,这时要仔细检查接线是否正确,若接线确无错误,可以认为此电压是有谐波引起的。在这种情况下最好先使二次侧空载,二次侧并联后再测两侧的空载电流,若都在规定的范围之内,可逐步加大负载同时观测电流,只要电流不出现异常,一般说并联就算成功了。
回复
6楼
有核相器吗?10KV要核相,380V也要核相,PT二次核相,都不能少的,否则都有可能出问题。核相时有细微差别是正常的,不同相的压差会很大。
10KV要核相只能说明10KV相序一致,而380v也只能代表380v相序一致,PT核相当然是为了一个PT带全部电压回路的时候相序正确。
回复
7楼
我认为在一次分别核相最好!用无线核相仪比较好!
回复
8楼
应该是这样,谢了。分已送出。
回复
9楼
一般是在同相侧核相的,不同电压的相序的压差肯定很大的了。