我想和大家讨论几个问题:1、我公司是一家自主研究开发与生产空气源水泵的公司,主要生产各种型号的热水机组、冷暖机组,地点在武汉。现在我公司生产的机组有些问题,就是机组在冬天烧热水的时候,存在化霜的问题,一般机组温度到零下,空气湿度高了,化霜太频繁,这样制热的效果就不太好,不知道大家是怎么解决,难道空气源热泵真的只能用在南方,而北方就用不了了吗?2、有关COP计算的问题。现在我公司COP的计算方法是:比如把700L水从15度升高到60度,测量是记录每一个温度段的数据,包括水箱容量,水温,耗电量,压力等等,最后的COP值是一个时间(温度改变量)段的数值,这样算在20度时很高可以到5.0以上,可我觉得不科学,这个值只是一个平均值,而温度COP坐标曲线上的COP值应该是一个瞬时值,制热时,按照公式COP=一定质量水升高温度所需热量/耗电量,而E=C(水的比热)×M(水的质量)×温度改变量,耗电量=功率×时间,最后COP值是一个温度改变量对时间的函数,瞬时值还得取微分,不知道大家是怎么算的。另外功率也是个不定的因素,随压力的升高压缩机功率会变大,这样算就更复杂了,很多都是不定因素,不知道大家怎么算。
1、我公司是一家自主研究开发与生产空气源水泵的公司,主要生产各种型号的热水机组、冷暖机组,地点在武汉。现在我公司生产的机组有些问题,就是机组在冬天烧热水的时候,存在化霜的问题,一般机组温度到零下,空气湿度高了,化霜太频繁,这样制热的效果就不太好,不知道大家是怎么解决,难道空气源热泵真的只能用在南方,而北方就用不了了吗?
2、有关COP计算的问题。现在我公司COP的计算方法是:比如把700L水从15度升高到60度,测量是记录每一个温度段的数据,包括水箱容量,水温,耗电量,压力等等,最后的COP值是一个时间(温度改变量)段的数值,这样算在20度时很高可以到5.0以上,可我觉得不科学,这个值只是一个平均值,而温度COP坐标曲线上的COP值应该是一个瞬时值,制热时,按照公式COP=一定质量水升高温度所需热量/耗电量,而E=C(水的比热)×M(水的质量)×温度改变量,耗电量=功率×时间,最后COP值是一个温度改变量对时间的函数,瞬时值还得取微分,不知道大家是怎么算的。另外功率也是个不定的因素,随压力的升高压缩机功率会变大,这样算就更复杂了,很多都是不定因素,不知道大家怎么算。
我的QQ:119273373,欢迎大家技术交流!要加入注明热泵等字样。