水泵的吸程
sier1983
sier1983 Lv.2
2007年04月20日 14:59:44
只看楼主

水泵的吸程应该怎么确定,我看到样本上水泵的参数中有个必需气蚀余量 (NPSH)r 是不是要求水泵进水管与水泵吸水盘的最小高差

水泵的吸程应该怎么确定,我看到样本上水泵的参数中有个必需气蚀余量 (NPSH)r 是不是要求水泵进水管与水泵吸水盘的最小高差
免费打赏
sier1983
2007年04月20日 15:50:50
2楼
没有人能回答我吗?
回复
67701107
2008年11月06日 14:21:11
3楼
对,也不全对.其中水泵的参数中的"必需气蚀余量"等水泵进水管与水泵吸水盘的最小高差+吸水管的水头损失.
回复
tangshunhu
2008年11月07日 13:34:26
4楼
:victory: :victory: :victory:



上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 
回复
shuipump
2008年11月11日 20:19:43
5楼
大气压—必须汽蚀余量—进水管的管路损失—安全余量(0.3米)=可吸高度
回复
zhangkli97
2008年11月30日 23:31:03
6楼
楼上是对的,那个做广告的到处搞
回复
yjfcuv2009
2008年12月03日 10:17:00
7楼
看看产品资料,选的时候注意一下,一般也没有什么可选的,可选的大部分是后面的流量和扬程,前面的吸程,你布置水泵的时候注意一下,一般的水池不也就是3-4米嘛,一般的水泵都有这个吸程,所以基本上不用考虑这些。
回复

相关推荐