空调冷冻水管道的阀门及管道保温计算问题,急。
alian226
alian226 Lv.7
2007年04月20日 10:26:03
只看楼主

1、空调冷冻水的管道是按延长米计算还是其他,是否要扣除法兰及阀门的长度?2、如果是按延长米计算,不扣除法兰及阀门的长度,那么计算保温量时是否还要单独计算阀门及附件的保温工程量?刚接触预算不久,请哪位不吝赐教,谢谢。

1、空调冷冻水的管道是按延长米计算还是其他,是否要扣除法兰及阀门的长度?
2、如果是按延长米计算,不扣除法兰及阀门的长度,那么计算保温量时是否还要单独计算阀门及附件的保温工程量?
刚接触预算不久,请哪位不吝赐教,谢谢。
免费打赏
milan123_2003
2007年04月20日 11:38:34
2楼
对于第一条你好好看看你们那里的预算基价!那上面写的很清楚!
答案:不扣除!
阀门单独计算保温!
回复
huvv1745
2007年04月21日 11:36:43
3楼
根据北京定额
1.阀门及附件不扣除
2.阀门单独计算,按设备保温计算
回复
qztfgf
2007年04月22日 08:51:36
4楼
根据广东定额,
1.阀门及附件不算.
2.阀门单独计算,按设备保温计算.
回复

相关推荐

APP内打开