中央空调冷水机组集(群)控节能系统
kitalxj
kitalxj Lv.3
2007年04月20日 09:55:25
只看楼主

大部份空调负荷无论是商场、酒店的中央空调负荷还是生产线所用的工业冷水机组负荷,始终都处于动态变化之中,为适应这种动态负荷的变化选用了多个压缩机或多个机组并通过人工的判断决定开启的机组(开启的压缩机则由控制器判断)数;多机组集(群)控节能系统系指当需要多台中央空调、冷水机组一起运行时,为最大化的降低运行能耗通过统一负荷参数的采集并基于现代计算机控制通讯技术实现对压缩机、水泵集控实现多压缩机的最佳搭配运行以及最小化的运行机组、水泵;从而达到在不影响机组COP的前嵯率迪盅顾趸⑺迷诵心芎牡慕档汀?

大部份空调负荷无论是商场、酒店的中央空调负荷还是生产线所用的工业冷水机组负荷,始终都处于动态变化之中,为适应这种动态负荷的变化选用了多个压缩机或多个机组并通过人工的判断决定开启的机组(开启的压缩机则由控制器判断)数;
多机组集(群)控节能系统系指当需要多台中央空调、冷水机组一起运行时,为最大化的降低运行能耗通过统一负荷参数的采集并基于现代计算机控制通讯技术实现对压缩机、水泵集控实现多压缩机的最佳搭配运行以及最小化的运行机组、水泵;从而达到在不影响机组COP的前嵯率迪盅顾趸⑺迷诵心芎牡慕档汀?
多机组集(群)控节能系统系完全不同于计算机监控系统,计算机监控系统系指采集相关参数通过人工分析,进而实现对需要运行机组、水泵的管理和控制;而多机组集控节能系统则完全通过控制器实时自动完成并合理分配需要运行的机组、水泵,避免了人工管理的盲目性和主观性,更最大化的避免了人工无法连续管理的盲区。
控制功能
a、 选择需要联动的机组---自动加卸载
b、 加载原则---能不启动第二台机组就不启动第二台机组
c、 根据负荷温度自动加卸载联动机组
d、 压缩机加载优先机组加载功能---即一台机组中压缩机没有加载完不会启动第二台机组
e、 压缩机卸载优先机组卸载功能
f、 压缩机、机组出力容量最优化控制功能----当出现多台机组中都有压缩机卸载或部份负荷时则优化为最少机组运行,以达到最大化节能。
g、 大小机组的搭配运行
h、 对应的机组停机时一次泵、冷却泵、冷却塔风机停机
i、 手动启停机组----根据需要手动选择启动的机组
特点:投资少,回收快;对于24小时连续运行的设备,五-六个月即可收回
应用
1、一次泵串联系统 2、水泵并联系统

上海宜科能源科技有限公司

刘先生 13918363956
liuxj@eoec.com.cn www.eoec.com.cn
免费打赏
sanmufbc
2007年05月08日 10:08:13
2楼
楼主公司是不是专门做节能改造?
有兴趣发封公司以前的项目单到我邮箱里
回复
kitalxj
2007年05月21日 08:52:55
3楼
老兄,你的邮箱是多少
回复
luopotianzi
2007年05月21日 09:56:07
4楼
我对此很有兴趣,有兴趣发封公司以前的项目单到我邮箱里?
micromedia@126.com
回复
kitalxj
2007年05月23日 11:31:05
5楼
邮件已发
回复
kitalxj
2007年05月26日 10:21:41
6楼
在目前“多机组集群控制控制策略”还不是很成熟的情况下,我们的技术确实得到了良好的验证!至少到目前为止我们已成功的解决:

即:每一机组中压缩机的加卸载-即压机出力负荷与加卸载机组数(这是开停台数不是压缩机的台数)出力负荷的匹配!

我们的控制点不仅有对应压机的负荷变化还要有对应压机控制温度的负荷温度变化量以及变化趋势!这些都成就了我们做“多机组集群控制节能技术”的成功!

此外在螺杆机方面我们还可以做到压缩机机头出力容量最优化的控制!
回复
kitalxj
2007年05月30日 10:20:56
7楼
别沉了!自已顶!
回复
yongwoo777
2007年06月08日 14:30:11
8楼
楼主是厂家的,你的东西吹牛的成分多,并且看出你们不太懂空调系统,也不太懂冷水机房的控制。空调系统的类型很多,不同厂家的冷水机组的都有各自的特点,要做出一个好的控制系统首先要能够了解系统的特点。
回复
kitalxj
2007年06月11日 10:10:32
9楼
致yongwoo777!
请在批评别人之前,自已先理解清楚!再来发表自已的看法!
----“多机组集群控制节能系统”完全是一个非标的系统,要根据不同的用情况来确定相应的控制方案,是全螺杆的、吸收式的、还是全离心机组的还是混用的,机组的使用问题、大小机组搭配问题,还用与水泵的联络方式是什么样的等等都不一而定,这里所述的只是一个策略一个引导而已!再说多机组本身就是一个不确定的因素!就不是一个非标系统,必须在对冷水机组现场使用情况做一个全面的透彻了解之后才能去做的!---不知yongwoo777从何看出我们不针对系统去做啊!
压缩机、机组出力容量最优化控制功能
以螺杆机组为例:每一个机组的螺杆压缩机的容量关系,是分段的还是无级容调的,压缩的最大效率在什么位置是在75%COP最高还是在100%最高,50%运行负荷的效率有没有影响这都是要在集群控制要优化考虑的内容,yongwoo777----何谈我们不考虑每家冷水机组的特点呢!
yongwoo777---在表达自已的看法时,请自已先要了解清楚!
回复
lynnwp
2007年06月13日 14:31:19
10楼
杭州某大型空调企业招聘:技术工程师/项目负责人
要求男性 30岁以上 五年从业经历
项目名称:
中央空调变流量优化系统
岗位人员要求精通的核心技术:
1HVAC工艺
2自动控制系统
3西门子PLC编程

年薪十万!

杭州猎头顾问 王先生
电话:0571-88162092
手机:13456780199
MSN:Lynnwp2003@msn.com
邮件:Lynnwp@163.com
QQ:24741143

如可推荐合适人才,只需要姓名和电话即可,其余工作我公司来做,用人成功支付信息费1K元。
各位兄弟多帮忙!!!
回复
kitalxj
2007年06月29日 10:28:12
11楼
自已顶上去了哦!
回复

相关推荐

APP内打开